СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 11:27 
Не в сети

Регистрация: Пт апр 04, 2014 09:19
Сообщения: 1
Добрый день.
Прошу помощи в следующем вопросе.
ПЛК CJ2M CPU13 с панелью Omron NS10 TV00B V2 соединены портами RS-232, протокол NT:Link. Есть кнопочный пост с лампочками, физические кнопки заведены на модуль входов, лампы на модуль выходов. Для проверки создан проект кнопка зажигает лампу, залит в ПЛК и панель. Кнопка(физическая) с поста зажигает лампу, а эта же кнопка с панели нет.
Создаю на панели кнопку со свободным адресом соединяю с физической лампочкой- всё функционирует.
Во вкадке control flag - input-enable.
Спасибо!


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M CPU13-NS10 TV00B V2
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 00:41 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Вы хотите панелью управлять входами контроллера?
А такое работает на любом другом контроллере кроме Омрона?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M CPU13-NS10 TV00B V2
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 11:56 
Не в сети

Регистрация: Вт окт 26, 2010 21:55
Сообщения: 329
Откуда: Санкт-Петербург
Если я правильно понял, вы в программе и в панели управлять пытаетесь одним и тем же адресом... Все логично, от кнопки работать будет, а от панели нет. Вам необходимо "поизучать" булеву алгебру. Тогда некоторые вопросы сами по себе отпадут.
Вкратце: если физическая кнопка не нажата, то и лампа гореть не должна. И не важно, что там пишет в память панель в данном конкретном случае. Операция "или" вас спасет. Но не обольщайтесь - не все так просто окажется в дальнейшем.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ2M CPU13-NS10 TV00B V2
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 21:31 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Сб сен 30, 2006 14:07
Сообщения: 763
Откуда: Москва
Тут все просто, Олег прав. Управлять физическими входами с панели невозможно. Кнопка у Вас работает с физического входа. Кнопке на панели задайте любой (не являющийся физическим) адрес и этот контакт в программе параллельно физическому.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 4 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3