Omega45 писал(а):
Занимаюсь восстановлением работоспособности терминала Omron NT21-ST121B-E. Скажу сразу – ранее подобным не занимался. Вкратце суть проблемы: оборудование долгое время находилось на складе и не использовалось. К тому же «добрые люди» уперли литиевую батарею из терминала. В результате вся память обнулилась. При запуске светится надпись: System Initializing. На нажатия на экран – реакции никакой (ни на одиночные, ни на два нажатия одновременно). Фирма поставщик оборудования направили в наш адрес два файла с прошивкой системы и экрана (с расширениями *own и *.cxp). Мною для прошивки микропрограмм использовался официальный софт от Omron: "NT-series Suport Tool 4.8E". Подключение к ПК (COM PORT1) осуществлялось через кабель, распаянный по следующей схеме:
NT-терминал / ПК
2 / 2
3 / 3
9 / 5
4 / 8
5 / 7
7 / 4
8 / 6
Открыл в NTST файл с расширением *.onw и попытался залить прошивку Connect-Download-Table (почему-то меню screen в Download не активно, см.скрин)
Однако, при попытке начать перепрошивку, программа выдает ошибку: Time out error. Do you want to retry transmission.(скриншот прилагается).
На форуме описывалась подобная проблема и там предлагалось зайти в Transmite Mode и выполнить операции по п.6-6 мануала. Но вся проблема в том, что экран абсолютно не активный и на нажатия не отвечает.
Прошу оказать консультативную помощь в решении проблемы.
P.S. Так же не понял, что делать с файлом с расширением *.cxp – программа NTST его не открывает.
День добрый.
По поводу распайки - все верно. Правда у меня всего 3 провода задействовано
2-2
3-3
9-5
Этого вполне достаточно.
На счет батарейки. Ее отсутствие не страшно для программы. На сколько я помню, она нужна для часов и хранения протоколов. Может еще чего. У меня работает без батареи
Сообщение "System Initializing" гласит, что от ПЛК должен прийти адрес первой страницы терминала. Т.е. Либо в ПЛК нет программы, либо в терминале. Наличие программы терминала можно проверить в "NT-series Suport Tool 4.8E"
Для скачивания программы нужно одновременно нажать на противоположные углы терминала (по диагонали), появится меню. Выбрать Transmit mode, далее TOOL Transmit.
После этого в NT-series Suport Tool 4.8E:
Connect - Comms. Setting: выбрать используемый виндой СОМ порт. Далее
Connect - Upload (.....) - Application: начнется соединение с терминалом и выгрузка программы.
Сносить прошивку не стоит. Успеете еще. Панелька скорее всего живая
Пробуйте. Пишите что получится.
Если есть программы на ПЛК и панельку - скиньте, посмотрю.