Докладываю:
Вроде удалось таки решить задачу отображения информации с нескольких слейвов на одном экране панели. Во всяком случае с утра без ошибок работает тестовая схема, в которой четыре слейва по RS485 подключены к панели. Панель - мастер. Протокол Modbus RTU. Скорость 9600, 8,n,1. Слейвы: два компа с модбас сервером в режиме слейв, Овен ПР100 и Овен ИП320 (вернее китайский аналог).
Удалось все это хозяйство заставить работать с помощью небольшой коробочки шлюз-разветвитель Modbus RTU/ASCI (
https://icp-das.ru/catalog/tsh-735). Мы ее купили, т.к. один из приборов в проекте работает только по Modbus ASCII, а остальные по Modbus RTU. Вот я и решил ее попробовать. В результате ормоновская панель подключена к одному порту (мастер) шлюза, а все слейвы подключены к другому порту (слейв) шлюза. В настройках шлюза есть такой параметр Slave Silent Time, который и является паузой (задержкой) на передачу запроса к следующему слейву после приема ответа от предыдущего слейва. Благодаря этому параметру все и заработало.