 Заголовок сообщения: Подключение к Modbus устройству
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 00:15 
Не в сети

Регистрация: Пн фев 15, 2021 16:57
Сообщения: 5
Здравствуйте!

Помогите пожалуйста начинающему.
Пытаюсь подключить NS5-SQ10-V2 к DELTA DVP-12SA2 (rs232, com1).
Кабель:
панель PLC
2(sd)----- 4(Rx) там круглый 8 пин.
3(rd)----- 5(Tx)
4(RS)-/соед. с 5
5(CS)-/соед. с 4
9(SG)-----8(GND)
При подключении DVP к РС (с распайкай на COM только Rx, Tx, GND) я по Modbus регистры читаю-D0-$1000H ($4096), D1-$1001H (4096) и Y0-$500H ($1280) всё успешно.

В CX-Designer порт A-Типовой протокол-Modbus(Memobus)RTU, 9600,8,1,чет. Тип устройства-Терминал Modbus (адрес в стиле IEC61131).

Рисую "Числовое отображение и ввод"
Настройка адреса-HOST 3(это порт A)-Область-MW:Регистр хранения. Номер-Слово-4096.
Получается адрес -HOST 3 :MW04096

После вкл. панели-Time-out error....HOST 3.
Светодиод "COM1" а PLC - не мигает.

Помогите пожалуйста.

Спасибо!


Отредактировал Гордзей Олег. Дата редактирования: Сб фев 20, 2021 01:12.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к Modbus устройству
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 01:12 
Не в сети

Регистрация: Пн фев 15, 2021 16:57
Сообщения: 5
Подключил панель к РС к Serial port monitor.
Панель на запрос адреса HOST 3:MW04096-выдаёт в порт-

Modbus Response (COM1)

Address: 1
Function: 3 (0x03) - Read Holding Registers
Byte Count: 16
Values: 00 00 01
Register0: 0
Checksum: 32970(OK)

почему не реагирует PLC? Ведь от COM PC он отвечает...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к Modbus устройству
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 10:40 
Не в сети

Регистрация: Пн фев 15, 2021 16:57
Сообщения: 5
неужели подобного опыта ни у кого не было?!!


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к Modbus устройству
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 12:52 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Попробуйте использовать команду 04Х.
И у Дельты по СОМ1 0 адрес по дефолту стоит.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к Modbus устройству
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 22:24 
Не в сети

Регистрация: Пн фев 15, 2021 16:57
Сообщения: 5
Electric писал(а):
Попробуйте использовать команду 04Х.
И у Дельты по СОМ1 0 адрес по дефолту стоит.


У меня установка настройки COM1 (запись в D1036) происходит через M1002 (полож. импульс при включении),
а также M1138 (сохранение настроек) и M1139 (ASCII/RTU).

Как только дал M1138 и M1139 через (SET)-пошла передача!

Большое Спасибо что помог!!!


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3