Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Пт мар 29, 2024 02:26

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 3 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: NS5 modbus V1000
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 12:40 
Не в сети

Регистрация: Чт май 24, 2018 16:45
Сообщения: 29
День добрый!
Вопрос к знатокам:
Кто как передает команду Enter на ЧП через modbus?
В проэкте реализовано запись с терминала в чп, но нужно что б частотник сохранял даное значение в eeprom дабы после пропадания питания значение скорости.

пробовал через настройку передачи данных для устройств по биту выполнения передачи, не хочет (не в симуляторе, не физически)

В макросах есть команда writehost как раз для таких случаях, кто знает как правильно написать макрос для передачи в частотник (модбас сидит на порте В) имхо с мануала не понял (да и примера на просторах тырнета неть)


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NS5 modbus V1000
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 10:44 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 18, 2007 16:37
Сообщения: 11
Откуда: Тольятти
так сохраняйте в NS и при появлении связи он передаст в привод


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NS5 modbus V1000
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 14:02 
Не в сети

Регистрация: Чт мар 31, 2016 13:51
Сообщения: 23
С помощью WRITEHOSTW передайте в 900h регистр инвертора "0".


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 3 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3