Автор:  Dmitry [ Сб ноя 01, 2008 06:52 ]
Заголовок сообщения:  проблема связи NS5 и CQM1H

Доброе времени суток.
Возникла необходимость соединить NS5 и CQM1H (порт rs232 на cpu). Схема следующая: к порту rs232 программируемого терминала NS5 подключается конвектор интефейсов NS-AL002 (rs232<->rs422/485), далее стоит конвектор интерфейсов K3SC (rs422<->rs232) и кабель подключается на порт rs232 модуля cpu контроллера CQM1H. Так вот это не работает, не могу понять в чем проблема.
Делал следующие подключения:
1. NS5 и CQM1H по интерфейсу rs232 на прямую - работает
2. Подключал к NS5 конвектор NS-AL002 и далее по rs422 контроллеру CJ1 (на CQM1H в моем случае нет других портов поэтому эксперементировал на CJ1) на порт rs422 модуля scu - работает
3. NS5 - конвектор NS-AL002 и далее по rs422 к конвектору NT-AL001 и к порту rs232 модуля cpu CQM1H - работает
В итоге получается что вся затыка в K3SC, перепробовал все насторойки ничего не полуается. Может быть кто-нибудь подскажет решение?

Автор:  Сергей Сергеевич [ Ср мар 04, 2009 12:12 ]
Заголовок сообщения: 

Да пробовал так же, тока не с NS терминалом а с двумя NT21...давно было, но насколько помню не пошло именно из-за K3SC. В итоге на всех портах поставил NS-AL002 и все заработало.