Автор:  Serge [ Вт дек 09, 2008 19:40 ]
Заголовок сообщения:  NT11 руссификация

Один из вариантов руссификации я положил в файловый архив. Архив именуется code_nt11.7z В архиве находиться 2 файла new_proj.onw и coder_nt11.exe Первый содержит русские фонты, а второй служит для перекодировки символов для NT11. Второй файл писался мною на скорую руку, поэтому сделал только консольное приложение. Суть - вводите строку, необходимую для вывода на дисплей, получаете текстовый файл содержащий код для панели и код для записи в память ПЛК, используемой для вывода на NT11.

Автор:  Олег [ Чт дек 11, 2008 11:54 ]
Заголовок сообщения: 

Не плохо, буду пользоватся, но почему то теряет первые две буквы сообщения если вводить несколько строк подряд не закрывая окно, постоянно закрывать и открывать окно не совсем удобно.

На мой взгляд не нужно в D прописывать коды символов, делается проще: в String Table прописываются сообщения и ставится галочка на инициализацию, панель при запуске сама пропишет сообщение в нужный адрес.

Автор:  Serge [ Чт дек 11, 2008 17:24 ]
Заголовок сообщения: 

Первые 2 буквы не теряет - после приглашения "введите 1 для выхода" жми ENTER и вводи следующую строку.
В D я прописываю сообщения, когда мне надо в одном месте экрана панели выводить разные сообщения (текущее состояни, виды аварий и т.д.), а в программе просто перемещаю куски памяти

Автор:  Олег [ Чт дек 11, 2008 20:17 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
В D я прописываю сообщения, когда мне надо в одном месте экрана панели выводить разные сообщения (текущее состояни, виды аварий и т.д.), а в программе просто перемещаю куски памяти

Ну и я про это, просто можно память в контроллере не вручную набивать, пересчитывая значения символов, а прописать в панеле на нужные адреса, панель сама пропишет в контроллере, ну а потом и перемещать.

Судя по рейтингу закачек твоей проги, такими старыми панельками мало кто пользуется, везёт же людям. чем дешевле оборудование тем больше гемора с программированием.

Автор:  Serge [ Чт дек 11, 2008 20:52 ]
Заголовок сообщения: 

Вариант, предложенный тобой, действительно проще но при условии количества сообщений менее 128. Я просто сразу не вник.

Автор:  Serge [ Чт дек 11, 2008 21:08 ]
Заголовок сообщения: 

По поводу панели - осталась от проекта как зип, решили ее пустить в ход, а так бы не купили. К тому же есть аналог примерно того же типа и с сенсорным экраном - NT3S. Сама панель "старая" по этому и такие сложности с программированием. Есть еще более дешевая альтернатива - TP04 (Delta) - стоит дешевле, но пока нет дров для CP1L. Положение возможно это измениться в будущем, а так говорят с другими PLC проблем нет. Сам не проверял.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)