cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
NT631C-Коммуникация http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=13&t=544 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Sanya [ Сб май 16, 2009 23:40 ] |
Заголовок сообщения: | NT631C-Коммуникация |
Есть эта панель NT631C и контроллер CS1H-H c комуникационной платой CS1W-SCB41-V1. Где и какие настройки надо сделать чтобы появилась связь панели с контроллером? на панели RUN не горит, а не дисплее соответственно окно инициализации. Спасибо |
Автор: | Олег [ Вс май 17, 2009 10:17 ] |
Заголовок сообщения: | |
Из программера, скачать IO Table вместе с настройками модулей, найти там свою плату, и настроить нужный порт, не забыть про рестарт модуля. На панеле настроить порт к которому подключен контроллер, Нажать два угла панели и войти в SYSTEM MENU, выбрать Maintenance Mode, далее Memory Switch, там Comm. A или Comm. B и настроить порт. |
Автор: | Sanya [ Пн май 25, 2009 04:16 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, с конектом разобрался. Но вот данные из контроллера в панель не передаются(хотя экраны вызываются) Беру поле вывода, настраиваю его на D100 (к примеру) указываю BCD формат, в прграмме MOV #35 d100 (к примеру) и балдорес, на дисплее в поле вывода нули. Что опять не так я делаю? Смотрю в рабочих проектах, вроде бы всё так. подскажите где косяк? Спасибо |
Автор: | Олег [ Пн май 25, 2009 08:17 ] |
Заголовок сообщения: | |
Может переключить контроллер В MONITOR вместо RUN... |
Автор: | Sanya [ Пн май 25, 2009 15:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
А какая разниця, RUN ведь режим работы? |
Автор: | Олег [ Пн май 25, 2009 19:56 ] |
Заголовок сообщения: | |
из мануала MONITOR Mode – Режим монитора Этот режим используется для выполнения проверочных операций или выполнения других регули( ровок. Когда Модуль работает в режиме монитора при помощи Устройства программирования можно выполнять следующие ниже действия. • Оперативное редактирование. • Принудительная установка состояния бит. • Изменение данных в памяти ввода/вывода. Вданном режиме циклические задачи, которые могут выполнятьсяпризапуске (READY) или стано( вятся выполнимыми по команде TKON (820), будут выполняться, когда по ходу работы программа подойдет к номерам этих задач. Задачи прерывания будут выполняться при наступлении соответ( ствующих условий. RUN Mode – Рабочий режим Данныйрежимиспользуется для обычного выполнения программы. Некоторые действия с Устрой( ством программирования, например оперативное редактирование, принудительная установка или переустановка бит и изменение значений в памяти ввода/вывода в этом режиме выполняться не могут, хотя другие функции Устройства программирования, например мониторинг состояния выполнения программы (мониторинг программы и мониторинг памяти ввода/вывода) могут вы( полняться. Циклические задачи, которые могут выполняться при запуске (READY) или становятся выполнимымипо командеTKON(820), будут выполняться, когда по ходу работы программа подой( дет к номерам этих задач. Задачи прерывания будут выполняться при наступлении соответствую( щих условий. Для подробного ознакомления с действиями, доступными в каждом из режимов работы обратитесь к разделу 152 "Режимы работы Модулей" |
Автор: | Sanya [ Сб май 30, 2009 05:56 ] |
Заголовок сообщения: | |
Пробывал и такой режим и другой, ничего не меняется, может есть какойто пример проекта |
Автор: | Олег [ Сб май 30, 2009 10:51 ] |
Заголовок сообщения: | |
В настройках Numeral Display, галочка с Indirect Reference снята? |