Автор:  Alex19 [ Пн июн 29, 2009 17:58 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с NT31

Народ помогите кто сталкивался не могу залить NT31 IMAJE MARKE .страницы заливаются все остальное тоже по отдельности кроме во этого ,причем раньше все получалось на этом же NT31.Может где-то настройки или NTST 3,8 мудрит? Пробовал в NT21 тоже самое при общей загрузке ошибка.

Автор:  BARIK [ Ср авг 19, 2009 15:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с NT31

дай пож-та распайку для подключения к NT21

Автор:  korifan [ Чт окт 22, 2009 20:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с NT31

Резко встала проблема подключения к NT31.
Понимаю что надо в мануалах искать. Но может кто сразу подскажет.
Предыдущий спец распотрошил кабель PC-PT(9pin--9pin) и собрать его не смог.
надо быстренько спаять.
За выходные разберусь. Но желательно до субботы.
Всем спасибо!

Автор:  Сергей Сергеевич [ Чт окт 22, 2009 22:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с NT31

Порт A NT (9pin):

NT PC
2-------3
3-------2
4- -4
5- -5
9-------9
Ноги 4 и 5 с обеих сторон закоротить.
Как видно подойдет стандартный кабель для программирования контроллера.
Так же можно через порт B (25pin), но там надо сигнальную землю (9) пересадить на ногу 7 со стороны NT.

Автор:  Олег [ Чт окт 22, 2009 23:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с NT31

что-то поторопился Сергей Сергеевич, привёл кабель NT-PLC
распайки кабелей должны быть в Downloads
для программирования панельки подходит и тот что для прог. контроллера.
если в панельке ещё нужно и прошивку (фирмваре) сменить, то тут уже обязательно полный кабель без перемычек, в мануале на панель он есть.

Автор:  korifan [ Чт окт 22, 2009 23:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с NT31

В мануалах на NT и NS сказано что используется кабельRS232. (один и тот же?)
Я работал с NS5. оттуда осталось описание кабеля:(V083-RU2-02)
PC--NS (9pin)
2(RD)--2(SD)
3(SD)--3(RD)
5(SG)--9(SG)
7(RS)--5(CS)
8(CS)--4(RS)
экраны на корпусах разъёмов.
перемычек нет
спасибо за подсказку. Давно с терминалами не работал.
В DOWNLOADS есть документ DOC (распайка разъёмов).
Значится там "Кабель соединения терминала с компьютером" и для NS и для NT.

Автор:  Сергей Сергеевич [ Пт окт 23, 2009 08:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с NT31

И точно:)
смутила распиновка на стр. 91 мануала V043-E1-02+NT31_NT31C+Operation_Manual. Видимо там PLC обозван как PC.
Хотя понять по сигнальной земле на 9 пине можно было сразу:)
Спасибо за поправку.