Автор: | men 62 [ Сб июл 04, 2009 15:03 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по NT4S-SF121B |
Есть на заводе одна такая панелька NT4S-SF121B, работала до недавних дней. Теперь стала иногда ругатся ОШИБКА СВЯЗИ ,потом опять работает. Надумал скачать с нее проэкт но.... Нашел доку , но там не понял при помощи какой программы это можно сделать и селектор - Для загрузки S4 on а для выгрузки? Может кто работал с NT4S подскажите пожалуйста |
Автор: | Олег [ Сб июл 04, 2009 16:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
Прога NTFK-ST http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?t=8 ... w=previous Ошибка связи может возникать и из-за проблем с кабелем между панелью и контроллером |
Автор: | men 62 [ Вт июл 07, 2009 11:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ-програму качаю. кабель прозванивал- похоже нормальный |
Автор: | men 62 [ Сб сен 05, 2009 13:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по NT4S-SF121B |
Вот удалось таки решить проблему со связью! Оказалось что пропадает питание порта (имеется отдельный изолированный источник 5v/5v DC) После его замены все стабильно заработало |
Автор: | Александр [ Пт окт 13, 2017 20:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по NT4S-SF121B |
men 62 писал(а): Вот удалось таки решить проблему со связью! Оказалось что пропадает питание порта (имеется отдельный изолированный источник 5v/5v DC) После его замены все стабильно заработало А что за элемент на плате за это отвечает, не подскажите? |