После загрузки в панель экранов и подключения к контроллеру панель не инициализировалась (в программе контроллера команда есть на 1 экран). Случайно было стерто системное меню самой панели, которое через NTST не восстанавливается, нет соединения между ПС и панелью. Что необходимо сделать, чтоб восстановить системное меню панели и как всё таки подружить контроллер (CJ1M) и панель.

Автор:  alex15rus [ Пн июл 13, 2009 14:20 ]
Заголовок сообщения: 

Ну во-первых сочуствую по поводу панели, это дерьмо изрядное которое теряет свою прошивку на раз :roll: .
Во-вторых, не парься особо, установи софтину для неё , и там найди прогу Фирмвеаре апдейт или апгрейд или что-то в этом роде. подключи кабель к панели и к компу. Потом пробуй залить туда фирмвеаре(базовую прошивку) с помощью вышеуказанной проги. При заливке машину не трогай, а лучше не дыши даже возле неё. У меня получилось через два часа. После этого программируй на здоровье панель по-новой, только учти что при заливке отредактированного варианта прорги ситуация может повториться вновь. :oops: 8)

Автор:  Andy [ Пн июл 13, 2009 14:32 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
Ну во-первых сочуствую по поводу панели, это дерьмо изрядное которое теряет свою прошивку на раз

Ну, не все так плохо. С источниками питания S8VS таких эффектов не встречал (хотя некоторые автоматы работают в бывших коровниках :cry: ), а вот с S8PS и S82J прецеденты с отваливанием проектов и прошивок были. Так что могу посоветовать не экономить источнике питания.

Автор:  ordmun [ Пн июл 13, 2009 14:38 ]
Заголовок сообщения: 

А как софтина называется? NT suport tool уже стоит, но соединение не проходит.

Автор:  Andy [ Пн июл 13, 2009 14:40 ]
Заголовок сообщения: 

NT-series System Installer.

Автор:  ordmun [ Пн июл 13, 2009 15:00 ]
Заголовок сообщения: 

дак я им и пытаюсь, он выдает окно communication in progress, please wait. А потом Time out, Communication aborted. Порт выбран правильно, кабель тот же которым считывал с ПК программу в контроллер и в терминал. В чем проблема не пойму. Уже и версию system installer новее поставил все никак :cry: :cry:

Автор:  Andy [ Пн июл 13, 2009 15:14 ]
Заголовок сообщения: 

При включении питания удерживайте два угла у терминала, появиться меню в котором будет пункт Download System Program.

Автор:  ordmun [ Пн июл 13, 2009 15:41 ]
Заголовок сообщения: 

Все загрузка пошла, проблема была в кабеле. Был спаен по упрощенной схеме с перемычками. Спаял как в мануале все пошло. Может кому пригодится распайка такая ПС-РТ 1-1,2-2,3-3,5-9,7-5,8-4. Всем спасибо за помощь.