СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 13:30 
Не в сети

Регистрация: Ср июн 27, 2007 15:04
Сообщения: 7
Олег писал(а):
Такой переходник работал на CPM1A-Х0CDХ, на контроллерах CPM1A-Х0CDХ-V1 работать уже не будет. но можно поднапрячься и согласовать сигналы CMOS с уровнем сигнала RS-232 (если силён в этом)

Олег, спасибо большое. Работает и с CPM1A-Х0CDХ-V1
Последний вопрос: для того чтобы перенести программу на другой контроллер с помощью Syswin 3.4 достаточно ли операций upload/download или есть еще подводные камни?

При upload вот такой диалог:

Include:
Expansion functions - нет активна
Memory allocations - не активна
I/O table - не активна
PLC setup

Options:
detect NOPs

Т.е дает выбрать только PLC setup и detect NOPs


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 17:07 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Уже не помню, как там с сусвином.

Expansion functions и I/O table--в этом контроллере такие вещи не присутствуют. detect NOPs, определение пустых строк (NOP--нет операции) в принципе не понимаю зачем это нужно.
для 100% копии нужно скачать полностью область DM и HR, там могут быть настройки программы, ну и естественно где-то сохранить их.

если скачал полностью DM, PLC setup качать не обязательно, т.к. они находятся в конце области DM.

В новый контроллер заливаешь программу, переключаешь его в монитор и заливаешь DM и HR, всё, он уже в работе.

Мой самопальный шнурок года 1,5-2 назад перестал стыковаться с новыми CPM1A, возможно им не получится залить прогу в новый контроллер. (хотя есть ещё некоторая зависимость от COM порта компьютера)

В принципе нет смысла копировать программу с этого контроллера, бывает нужно внести изменения в программу, в этом случае как правило проще написать свою, чем разбираться в чужой.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 16:42 
Не в сети

Регистрация: Ср июн 27, 2007 15:04
Сообщения: 7
Еще раз огромное спасибо, вроде бы все получилось :)


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:56 
Не в сети

Регистрация: Пн май 12, 2008 16:38
Сообщения: 28
Олег помоги пожалуйста.
- есть тоже контроллер серии CPM1A 40CDT1-D от омрона. но я смотрю на него как баран- ну в смысле что на нем два разъема всего (каждый по 20 пинов ) везде роди речь идет о 232-ом а тут такое.:(
-не могу понять что за кабель к нему нужен и программа. ссылка выше, что ты указывал на инструкции у меня не открывается (жаль)
Хочу вроди как связать с компом - но зашел тупик. Я здесь однажды нашел помощь (огромное спасибо) возможно и на данную ситуацию у тебя есть совет?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 18:02 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
зайди на http://industrial.omron.ru/ru/products/ ... fault.html

внизу страницы инструкции, в том числе и на русском, под этот контроллер специальный переходник нужен. Можно конечно и извратиться и сделать самопальный разьём, распиновка несколькими постами выше, в табличке Omron Peripheral Port, но нет 100% гарантии что связь через самопал будет.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: как прочитать программу?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 17:50 
Не в сети

Регистрация: Чт май 13, 2010 16:22
Сообщения: 1
Возникла необходимость подключения к CPM1A-20CDR-A-V1 для устранения сбоя программы.
Заказ CPM-CIF01 был нерентабелен из соображений времени, поэтому пришлось обходиться подручными средствами.
Для начала пришлось разобраться с цоклёвкой 20-и контактного разьёма на контроллере, тип: FCN-235P020-G/E . Из всей информации что присутствует в интернете, самой достоверной оказалась вот эта:
Signal Pins
TXD 7
RXD 5
CTS 4
RTS 6
DCD 3
H-LINK 16
TOOL 15
5VDC 1,2,11,12
0VDC 9,10,17,18,19,20
NC 8,13,14
Она совпадает со схемой CPM-CIF01
Все необходимые соединения RXD с TXD и наоборот, нужно обеспечить, в том числе и постоянные уровни сигналов DCD, TOOL - “L” (0VDC) и H-Link “H” (5VDC)
Следующим этапом стал преобразователь уровней итерфейса с двухполярного COM/RS232 к TTL уровням контроллера.
После долгих неудачных экспериментов с клонами MAX232, остановился на следующем варианте.
Взял обычную плату PCI COM порта у которой преобразователь уровней выполнен на микросхемах UTC75232 ( для удобства лучше, чтобы её корпус был не слишком маленький) и переделал её на TTL уровни, для этого изъял из обращения этот самый преобразователь уровней UTC75232, выкоротив соответствующие входы и выходы, что удобно они друг на против друга. В результате на COM разьём пошёл 5-и вольтовый уровень.
Но и этого оказалось недостаточно, индикатор «COMM» на контроллере, при отсутствии обмена, гореть не должен. Пришлось инвертировать сигналы TXD и RXD. Для этого использовал инвертор 6-и канальный 74HC14, два элемента во встречных направлениях. Запитать её можно как от контроллера 5VDC выводы (1,2,11,12) так и от платы PCI COM порта 20-я нога UTC75232.
Со стороны «модернезированного» COMа нужны две перемычки 7 (RTS) - 8 (CTS) и ещё одна 6(DSR) - 4(DTR). После чего контроллер законнектился. Далее, подбор пароля и разборки с программой……


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: как прочитать программу?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 21:17 
Не в сети

Регистрация: Вс апр 25, 2010 18:28
Сообщения: 1
Для kin62.
Чем закончился ваш опыт с СРМ1? Можно ли воспользоваться вашей информацией и повторить его?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: как прочитать программу?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 09:45 
Не в сети

Регистрация: Вт сен 04, 2018 08:57
Сообщения: 1
В дополнение к информации от kin62. Может быть, кому-то пригодится.
Схема переходника PLC-PC (Pheriperal Port - Com) на MAX232 для CPM1A.
Успешно опробован.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: как прочитать программу?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2022 17:54 
Не в сети

Регистрация: Пт дек 14, 2018 13:28
Сообщения: 31
barmaleo писал(а):
В дополнение к информации от kin62. Может быть, кому-то пригодится.
Схема переходника PLC-PC (Pheriperal Port - Com) на MAX232 для CPM1A.
Успешно опробован.
Спасибо большое! То что надо! Реализовал два варианта, через адптер USB-TTL и RS232-TTL, оба варианта работают!


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 24 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3