cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
как прочитать программу? http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=14&t=189 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Виталий [ Ср июн 27, 2007 15:10 ] |
Заголовок сообщения: | как прочитать программу? |
Доброго времени суток! Есть два контроллера Omron CPM1A-40CDT1(стоят на оборудовании) хотелось бы переписать программу с одного на другой. Возможно ли это, и какой софт и кабель(адаптер) для этого требуются. Спасибо заранее. |
Автор: | Олег [ Ср июн 27, 2007 22:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
Возможно, даже если запоролены. но в двух словах необъяснить. http://www.idom.ru/?action=viewcatalog&catalog=57 там "CPM1A Инструкция по установке" придётся почитать. Из софта лучьше найти любую версию CX-Programmer в комплекте с CX-Server, подойдёт и любая версия Syswin, но он ужасно устарел. |
Автор: | EngeneerOmron [ Чт июн 28, 2007 09:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
если запоролен,что делать? Был случай на предприятии надо было перенести программу с CPM1 на CPM1 и пока не нашли пароль все занимались с ним любовью |
Автор: | Виталий [ Чт июн 28, 2007 11:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
контроллер соединен с панелью оператора NT2S-SF123B кабелем, он подойдет для компа? И где скачать Syswin? Какой то нашел но не английский |
Автор: | EngeneerOmron [ Пн июл 02, 2007 14:19 ] |
Заголовок сообщения: | |
контроллер соединен с терминалом nt2s как папа-папа, а для компа нужно чтоб было папа-мама(комп). |
Автор: | Виталий [ Чт июл 05, 2007 19:18 ] |
Заголовок сообщения: | |
EngeneerOmron писал(а): контроллер соединен с терминалом nt2s как папа-папа, а для компа нужно чтоб было папа-мама(комп).
А чем кабели отличаются? TX и RX местами поменять достаточно? |
Автор: | ЕГОГ [ Пн июл 09, 2007 14:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
Пытался подключитьяс CX-Программером к CPM1A-40CDR через CIF01. Переключатель ставил в положение HOST, хотя пробовал потом и на NT. Долго он пытался найти скорость и тип соединения. Не нашел 8?( В умной книжке пишется про подключение к PC через CIF02. А что 01 не катит? |
Автор: | Олег [ Пн июл 09, 2007 19:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
CIF01 катит. Вероятно проблема с кабелем, в русской инструкции на CPM1 ошибка, если кабель паял по этой инструкции связи не будет. правильный кабель: подходит почти ко всему. При поиске связи индикатор COMM на контроллере должен периодически моргать. если этого не происходит, неисправен кабель или порт компьютера. Если COMM моргает а связи нет, контроллер не новый, т.е. где-то использовался, возможно тот кто занимался с ним раньше, решил усложнить тебе жизнь и всобачил нестандартные настройки порта, на этом контроллере придётся искать их методом тыка. или исправлять их програматором. или написать програмку на панель, и изменить настройки через NT Link Цитата: если запоролен,что делать?
на этом сайте две самодельные утилиты для перебора паролей, в интернете можно найти ещё штуки три или более, на английском "XTAL", вроде на итальянском "Omron Rompe Password" и ещё какая-то от китайцев или корейцев, они кстати первые до этого додумались. |
Автор: | ЕГОГ [ Вт июл 10, 2007 14:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
В сети нашел ещё вариант кабеля где на стороне PLC стоит перемычка 9-7 http://www.lammertbies.nl/comm/cable/plc-omron.html Однако не помогло. На SYSMAC CPM1A сделаном в Японии в непонятно каком году горит ERR. На входах пометки маркером, видимо доставала машинка. Однако и рабочие CPU не отвечают на AutoOnline точно также. COMM не мигает. Всё это делается под XP на CX-Programmer v5 посредством CIF01 Перешел на 2000 Профессиональ ситуация не изменилась Failed to connect to the PLC Запустил простой Terminal COM-порта. При включении PLC и выключении порт принимает <0> (00Hex) на любой скорости при любых настройках порта. Это видимо CIF вкл\выкл. Если дёргать кабель что со стороны CIF что со стороны PC никаких 0-лей не приходит. А если отключать сам CIF от CPU, то тут полная случайная передача, типа дребезг. То есть канал от разъёма PC до CIF работает, а вот CPU с CIF'ом не вяжется. Внутри самого CIFа, на быстрый глаз, стоит триггер Шмидта с инверсией 74НС14А и какой-то толи трасформатор толи дроссель в ферритовом корпусе. |
Автор: | Олег [ Вт июл 10, 2007 15:19 ] |
Заголовок сообщения: | |
Цитата: COMM не мигает.
COMM мигает в любом случае если на перефирийном есть импульсы, независимо от настроек связи. и индикатора ERR. сталкивался что с рабочим контроллером нет связи через этот адаптер если напряжение питания не 24, а меньше, сколько не помню, контроллер нормально работает, а связи нет. У вас скорее всего CPM1-CIF01 неисправен. а тот кабель на который ты дал ссылку, его нет в оф.доках с контроллерами CPM1 старше двух лет можно было нормально связаться перепаяв кабель от NT2S со стороны комовского разьёма. |
Автор: | ЕГОГ [ Вт июл 10, 2007 17:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
Значит, проверены напряжения на разъёме контроллера. Сколько либо значимых величин не наблюдается! Не то чтобы 24В... 8-( А походу CIF должен питаться от CPU P.S. На CMP1A-30CDR-A-V1 всё заработало. И COMM мигал как положено при связи. Значит ERR горит не спроста, что-то внутри йокнулось! |
Автор: | Олег [ Вт июл 10, 2007 20:54 ] |
Заголовок сообщения: | |
когда подсоединишся, посмотри лог ошибок из программера и устрани причину. ошибку можно кстати программно вызвать, на связь фатальные ошибки не влияют. несколько лет назад когда первый раз цеплялся к CMP1A, нихрена ничего не выходило, из-за ошибки в инструкции е...ся несколько дней. инструкция Cat No. W262-E1-2/W317-E1-3 R1.10 страница 45 |
Автор: | Виталий [ Вт июл 24, 2007 16:26 ] |
Заголовок сообщения: | |
На кабеле соединяющем панель и контроллер написано NT2s-CN222-V1 со стороны панели на кабеле мама. Если подключить к компу будет связь? |
Автор: | Виталий [ Вт июл 24, 2007 18:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
Олег писал(а): Цитата: COMM не мигает. с контроллерами CPM1 старше двух лет можно было нормально связаться перепаяв кабель от NT2S со стороны комовского разьёма. Олег, не подскажете что перепаять, спасибо заранее. |
Автор: | Олег [ Вт июл 24, 2007 19:53 ] |
Заголовок сообщения: | |
Распайка твоего кабеля можно сравнить с распайкой кабеля на предыдущем рисунке и соорудить переходник соединив так чтобы соответствовали сигналы. комп________NT2S-CN222 2 RD-------------7 3 SD-------------6 5-----------------5 4---| 6---| 7---| 8---| Такой переходник работал на CPM1A-Х0CDХ, на контроллерах CPM1A-Х0CDХ-V1 работать уже не будет. но можно поднапрячься и согласовать сигналы CMOS с уровнем сигнала RS-232 (если силён в этом) лучьший вариант не парится, а купить CPM1-CIF01 или подобное. |