Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Пт мар 29, 2024 00:12

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 38 сообщений ]  На страницу 1, 2, 3  Вперёд
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Labview и оборудование omron
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 22:05 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 02, 2014 21:49
Сообщения: 23
Доброго времени суток!
Была разработана система на базе операторской панели NQ5,преобразователя частоты MX2, серводрайвера Smartstep 2 и плк CP1L. Все они связаны через операторскую панель, собственно с которой и осуществляется управление АД и СД подключенных к преобразователям.

Появилась задача сделать SCADA систему на основе всего этого с использованием Labview, фактически для дубляжа функций операторской панели, но переноса ее функций на удаленный пк и т.д..

Есть мысли подключиться к операторской панели через один из оставшихся свободных портов (2шт USB(1-ведущий,2-периферийный) - нет уверенности, что они для этого пригодны, или через COM порт(правда на нем висит сейчас провода связи по Modbus с пч, но это не проблема) ). Но при всем при этом нет понимания , как подключить labview к этому всему т.к. не хватает опыта.

Прошу поделиться мыслями и идеями по реализации управления и способах подключения для создания SCADA системы в данной ситуации, может у кого то был подобный опыт?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Labview и оборудование omron
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 10:02 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Может проще к контроллеру подключить скаду?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Labview и оборудование omron
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 10:21 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 02, 2014 21:49
Сообщения: 23
Олег писал(а):
Может проще к контроллеру подключить скаду?


Дело в том, что у контролера два порта через один он подключен по NT-Link к операторской панели, а на втором порту подключен модул расширения CP1W-MAD11 через который осуществляется управление преобразователем частоты, поэтому все порты у плк заняты, и что то отключать нет смысла , т.к. нужно управлять и АД и СД.

Но возможно , можно отключить CP1W-MAD11 и управлять импульсной последовательностью.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Labview и оборудование omron
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 15:31 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
если расстояние позволяет, можно и USB контроллера задействовать.
Омроновский OPC должен через него работать.

Вы CP1W-MAD11 повесили на второй COM порт контроллера? ничего не путаете?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Labview и оборудование omron
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 17:24 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 02, 2014 21:49
Сообщения: 23
Нет, модуль расширения не на ком порту висит на подключен через специальный разьем который под наращивание отведен EXP. А а у ПЛК только один com порт и через него плк подключен к операторской панели. http://zalil.ru/34880908 - тут функциональная схема .
А можно по подробней про opc , а что то не нашел его в плк, а можно его подоткнуть в панель тогда? он как вообще зашивается в программу или как вообще работает?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Labview и оборудование omron
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 15:35 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
OPC это прога посредник между скадой и контроллером, или другим железом.
http://ru.wikipedia.org/wiki/OPC

Омроновский OPC будет работать через USB порт контроллера.

если USB вас не устраивает, вам придётся менять контроллер, на CP1L-M или CP1L-EL


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Labview и оборудование omron
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 01:45 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 02, 2014 21:49
Сообщения: 23
Спасибо за советы, будем пробовать реализовать!


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Labview и оборудование omron
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 14:34 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 02, 2014 21:49
Сообщения: 23
К сожалению OPC сервер labview не поддерживает CPL1M, поэтому пришлось воспользоваться CX Server OPC (2.1) - с его помощь получилось обратиться к ячейке памяти , однако информация из этой ячейке только читается в labview, а вот записать (изменить ее состояние) в контролер не получается.
Может кто-то сталкивался с подобными проблемами, или у кого-то есть инструкция (желательно русская) по СX OPC server?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Labview и оборудование omron
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 14:59 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Контроллер в режиме "Монитор"?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Labview и оборудование omron
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 10:12 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 02, 2014 21:49
Сообщения: 23
Попробовал и в Run и в мониторе (через утилиту opc серваера переключал), но без толку.

Иногда в лабвью вылетает ошибка:
Error -1950679035 occurred at Shared Variable in Untitled 1.vi

LabVIEW: (Hex 0x8BBB0005) Unable to locate variable in the Shared Variable Engine. Deployment of this variable may have failed.

This error or warning occurred while writing the following Shared Variable:
\\My Computer\Untitled Library 1\3100
\\192.168.6.35\Untitled Library 1\3100

Сделал простенькую программу
вывел через опс сервер доступ к ячейке памяти отвечающей за контакт в программе плк.
И потом эту переменную подключил к лампе и к переключателю. Если через CX programmer или через панель оператора замыкать этот контакт, то лампоча реагирует. Но вот если пробовать переключать этот контакт используя подключенный в программе переключатель то он не реагирует.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Labview и оборудование omron
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 13:31 
Не в сети

Регистрация: Вт окт 26, 2010 21:55
Сообщения: 329
Откуда: Санкт-Петербург
проверьте типы тэгов в OPC и скаде. теги могут быть read only и read/write. вероятно у вас тип тега где-то остался по умолчанию только чтение.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Labview и оборудование omron
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 13:36 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 02, 2014 21:49
Сообщения: 23
К сожалению, я уже проверял эти типы и везде стоит правильно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Labview и оборудование omron
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 13:40 
Не в сети

Регистрация: Вт окт 26, 2010 21:55
Сообщения: 329
Откуда: Санкт-Петербург
можно попробовать так:
через excel на cx-opc читать и записывать. если читает, но неудачная запись, то проблема в opc. если и читает и пишет в плк, то проблема в labview. к сожалению, эту прогу я не знаю. но excel точно вяжется с cx-opc-server.
ссылка в ячейке выглядит примерно так:
=CDMDDE|'D:\Project\Samples\omron\probe.cdm'!\CyrcleDiam_Laser
CyrcleDiam_Laser - имя тэга в opc-server
D:\Project\Samples\omron\probe.cdm - это полный путь и имя файла проекта opc-server


Отредактировал Aeroplan. Дата редактирования: Ср янв 29, 2014 13:43.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Labview и оборудование omron
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 21:31 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 02, 2014 21:49
Сообщения: 23
При вводе команды пишет : ошибка запуска CDMDDE


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Labview и оборудование omron
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 11:55 
Не в сети

Регистрация: Вт окт 26, 2010 21:55
Сообщения: 329
Откуда: Санкт-Петербург
У вас должен быть создан файл тэгов в opc сервере, и сам сервер должен работать "резидентно". ко всему прочему в excel нужно разрешить все действия макросам и т.д. в общем безопасность в офисе надо "отключить".
Ошибка запуска скорее от того, что сам процесс не запущен с файлом параметров тэгов.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 38 сообщений ]  На страницу 1, 2, 3  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3