Коллеги, снова добрый день.

И еще немножко нубских вопросов.

Таки смогли организовать полигон. Имеется блок питания и цельный CJ1M CPU11
Имеется кабель USB-COM (cs1w-cif31)-PERIPHERAL (cs1w-cn226)(вставляется в верхний узкий разьём CPU).
Матерясь, были найдены дрова.
Теперь вопрос- как подключиться к ПЛК? Какой тип сети выбирать и прочие тонкости:?
На адаптере ни Send, ни resieve не моргают

P.s. Прошу прощения за получившейся, флуд, таки смог дать ладу.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2021 21:17 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Чип вроде известен, FTDI, т.е. с дровами проблем быть не должно.
На COM порту адаптера для начала замкните ноги 2 и 3, и убедитесь с помощью любой терминальной проги, что то, что в порт отправили, вернулось обратно. Иначе разбираться с дровами.

Переферийный у этого контроллера по умолчанию вроде тулбас, если дип порта под крышкой выключен. Программер автоопределением сам должен найти параметры связи.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 11:58 
Не в сети

Регистрация: Вс ноя 15, 2020 18:37
Сообщения: 8
Я бы взял старый комп и пробовал без адаптера сначала. Попробуй поставить что-то типа "driver buster" для автопоиска дров для адаптера. Можно подключить другое устройство с com-портом и проверить адаптер, только что сейчас можно найти с такого хлама - только на разборках...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2021 12:42 
Не в сети

Регистрация: Чт июл 08, 2021 15:54
Сообщения: 5
И снова здравствуйте.
Коллеги, почти всё получилось, но нужен ваш очередной совет

Первичные данные.
Имеется ПК с Wincc и установленным на нем CX-Server OPC. Wincc OPC видит, мирдружбажвачко.

Имеется CJ1M CPU11 соединенный с этим ПК через COM_порт.

Собран полигон данной системы- точная копия ПК с образа рабочей системы и сам ПЛК. Через программатор через периферию и USB адаптер связаться с ПЛК удалось - прога заливается, скачивается и прочие радости.

Проблема осталась связать CX-Server и сам ПЛК.
Соединяю ПЛК с ПК по COM порту.
Открываю CX_Server на ПК, там выбираю настройки связи. Пытаюсь сканировать порты в поисках ПЛК, в ответ тишина. В CX Server на рабочей системе стоит подключение по SysMac WAY. Если добавить устройство вручную- тот же эффект, коннект Fail.
Настройки COM-порта на ПК и COM порта загруженные в контроллер одинаковые.
Провод распаян по схеме по 3 контакта.
DIP 5 на ПЛК в режиме ON. (но пробовал и в OFF)

Вопрос- какой режим выбирать в настройках последовательного порта со стороны программатора? HostLink, TOOLBUS или куда? Что я упустил, что делаю не так?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2021 19:33 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
CX Server это прокладка между софтом и железом, сх программер тоже работает через него.
CX-Server OPC работает так же, через CX-Server.

Ну если программером связались, что мешает посмотреть настройки связи в нём и забить такие же в OPC?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 07:41 
Не в сети

Регистрация: Чт июл 08, 2021 15:54
Сообщения: 5
Программатором связался по USB через адаптер. А вот связаться по COM порту с ПК (клиентовской станцией) не удается.

Мда, фартовый бубен надежней великих идей. (С).
Удалось законнектится после танцев и камлания.

Вдруг кому то из новичков поможет и он на моих граблях танцевать не будет:
Первое- DIP5 должен быть в режиме OFF.
Второе- настройки COM_порта лучше задавать вручную, не использовать стандартные.
Третье- режим последовательного порта для ПЛК (в CX_programmer)- HostLink.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 21 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3