И снова здравствуйте. Коллеги, почти всё получилось, но нужен ваш очередной совет
Первичные данные. Имеется ПК с Wincc и установленным на нем CX-Server OPC. Wincc OPC видит, мирдружбажвачко.
Имеется CJ1M CPU11 соединенный с этим ПК через COM_порт.
Собран полигон данной системы- точная копия ПК с образа рабочей системы и сам ПЛК. Через программатор через периферию и USB адаптер связаться с ПЛК удалось - прога заливается, скачивается и прочие радости.
Проблема осталась связать CX-Server и сам ПЛК. Соединяю ПЛК с ПК по COM порту. Открываю CX_Server на ПК, там выбираю настройки связи. Пытаюсь сканировать порты в поисках ПЛК, в ответ тишина. В CX Server на рабочей системе стоит подключение по SysMac WAY. Если добавить устройство вручную- тот же эффект, коннект Fail. Настройки COM-порта на ПК и COM порта загруженные в контроллер одинаковые. Провод распаян по схеме по 3 контакта. DIP 5 на ПЛК в режиме ON. (но пробовал и в OFF)
Вопрос- какой режим выбирать в настройках последовательного порта со стороны программатора? HostLink, TOOLBUS или куда? Что я упустил, что делаю не так?
|