Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Пт мар 29, 2024 02:25

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 19 сообщений ]  На страницу 1, 2  Вперёд
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 10:11 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 15, 2015 16:43
Сообщения: 18
Добрый день! Неделю назад получил в руки контроллер Омрон CJ2H CPU 64, с ним два модуля : дискретных входов CJ1W ID-262, и дискретных выходов CJ1W OD-262.
К контроллеру подключился, программу простейшую сделал, залил в контроллер, на индикаторах входов и выходов все адреса загораются в соответствии с той программой что я туда залил, но на клеммнике выходов есть контакт на котором постоянно есть выходной сигнал(индикатор на модуле выходов при этом не горит). Клеммник запитывал и подключал по схеме, клеммники менял(вдруг где дорожка плохая или контакт), модуль od 262 менял, при чём когда поменял модуль, то контакт с постоянным выходом переместился на другоое место, теперь постоянно горит другой пин. Я в этом чайник, неделю занимаюсь, подскажите куда копать, а то идей осталось совсем мало, Заранее спасибо.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 12:37 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
-----------


Последнее редактирование: DEFO, дата: Чт ноя 10, 2016 18:12, всего редактирований: 2.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 15:31 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 15, 2015 16:43
Сообщения: 18
программу покажу сразу, схему подключения немного позже,
данный контроллер не приобретался для конкретных целей, он либо был в шкафу управления небольшой линией на птицеперерабатывающем производстве, либо управлял системой авоматической загрузки продукции в большой холодильник, при реконфигурации производства был изъят. Теперь хочется внедрить его в один технологический процесс, возможно на управление группой преобразователей частоты


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 02:09 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 15, 2015 16:43
Сообщения: 18
Connector XW2D-40G6


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 02:31 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 15, 2015 16:43
Сообщения: 18
схему подключения нашёл такую, это для OD-262


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 12:30 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
----------


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Последнее редактирование: DEFO, дата: Чт ноя 10, 2016 18:14, всего редактирований: 4.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 13:33 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 15, 2015 16:43
Сообщения: 18
адресацию регистров менял уже. Проблема в том, что кроме того выхода который я получаю вследствие выполнения моей программы, на клеммнике есть ещё один сигнал, на другом адресе. Например я получил пульацию на выходе 4.00, на модуле выходов мигает диод, на клеммнике я получаю соответствующюю пульсацию, но например на выходе 4.03 так же на клеммние есть постоянный выход, при этом индикатор на модуле OD-262 с адресом 4.04 не горит


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 13:46 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Максим Белоусов писал(а):
адресацию регистров менял уже. Проблема в том, что кроме того выхода который я получаю вследствие выполнения моей программы, на клеммнике есть ещё один сигнал, на другом адресе. Например я получил пульацию на выходе 4.00, на модуле выходов мигает диод, на клеммнике я получаю соответствующюю пульсацию, но например на выходе 4.03 так же на клеммние есть постоянный выход, при этом индикатор на модуле OD-262 с адресом 4.04 не горит



Я конечно извиняюсь но вы как то очень путанно объясняете ваши результаты измерений....Самое главное еще напишите чем(каким прибором), где и как-относительно какого провода (общего) вы измеряете, вы меряете напряжение на сколько я понимаю.... или....
Во вложении я вам выслал схему соеденений ,там приведена электрическая схема выходного каскада модуля ...


Отредактировал DEFO. Дата редактирования: Вт окт 20, 2015 07:10.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 14:20 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 15, 2015 16:43
Сообщения: 18
вот скрины с тестами выходов, просто лампочку подставляю


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 14:56 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Программа в данный момент у вас активизирует бит 4.05????,в приведенном выше вами примере у вас был бит 4.00,вы программу модифицировали???
Хвосты коннекторов MIL у вас просто "воткнуты" в OUT-PLC и на клеммах XW2D40G6 больше ни чего не подключено ????
Вы уверены ,что выход 4.1 ужу не "ушатан" до вас или .........,вы его проверяли,.......если вы подключаете нагрузку между 0(-24v) и выходом (N) ,и горит светодиод и сигнал программно не активирован ,или убит выход или "течет" полевик или оптрон или.........
.........ламели в модулях OD262 точно не замяты и прочее...........индикатор выхода на морде модуля выходов может и не "гореть" если выход пробит.....


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 15:03 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 15, 2015 16:43
Сообщения: 18
сейчас активирован выход 4.05 это не столь важно, менял шлейф XW2Z-100K, менял клеммники XW2D-40G6, менял даже модуль выходов od-262, уверенности что они уже не ушатаны - нет никакой(


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 15:05 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 15, 2015 16:43
Сообщения: 18
на клеммнике кроме лампочки ничего не подключено


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 15:07 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 15, 2015 16:43
Сообщения: 18
и "течет" полевик или оптрон или.........
.........ламели в модулях OD262 точно не замяты и прочее....
термины для меня не очень понятные


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 15:24 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Уфф,вы полностью убейте вашу программу с делайте очистку всей области памяти PLC.,на пустом контроллере "пощупайте вашим светодиодом выхода.....
Светодиод "горит" всегда на каком то (всегда разном выходе) или всегда на одном и том же.....У вас точно коннектор точно XW2D-40G6 нет букавок далее ни каких,,,,


Последнее редактирование: DEFO, дата: Вт окт 20, 2015 07:10, всего редактирований: 2.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 16:16 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 15, 2015 16:43
Сообщения: 18
коннектор без всяких дополнений и подписей,
лампочка полярнонезависимая, я так и флюком мерил, лампочка просто для удобства.
попробую заново очистить программу, поменять ещё раз адресацию выходов


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 19 сообщений ]  На страницу 1, 2  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 6