Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 16:18 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 15, 2015 16:43
Сообщения: 18
ещё один интересный факт, два компа не могут через usb подключиться никак, с ноутбука сразу всё подключается, забавный контроллер так сказать)


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 18:01 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Сб сен 30, 2006 14:07
Сообщения: 763
Откуда: Москва
Максим Белоусов писал(а):
ещё один интересный факт, два компа не могут через usb подключиться никак, с ноутбука сразу всё подключается, забавный контроллер так сказать)

Это вындос дурит. Из-под Линукса проблем нет.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 01:20 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Обратным током полевика (ток утечки сток-исток) или встроенного защитного диода, вы не "зажгли" бы ваш светодиод. там мизерные токи ......должны быть, если модуль не "припален" и т.п.

Отключите модуль и прозвоните все выхода между клеммами COM и OUT0-OUT63 учитывая, что при приложении потенциалов измерительных щупов вашего тестера "плюсом" к OUT "минусом" к СОМ, тестер покажет прямое сопротивление встроенного защитного диода, - десятки-сотни Ом, при обратном приложении потенциалов будет "бесконечность» - большое сопротивление, - десятки МоМ.....
Можно заодно и прозвонить К-Э встроенной оптопары на предмет КЗ и утечек, маловероятно, но все же, между клеммами 0v - COM ,сопротивление должно быть сотни Ком. .......


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на клеммнике выходов с CJ1W OD-262.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 21:38 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 15, 2015 16:43
Сообщения: 18
Успел проверить 32 выхода, 2 неисправны, CN2 не успел проверить, 30-ти выходов мне пока достаточно, специалисты АСУ предполагают, и видимо я сними соглашусь, что просто испорчены выходы на самом модуле. Всем спасибо, думаю тема закрыта


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 19 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3