Ну мы тут в основном применяем эти штуки, а не ремонтируем, поэтому с ремонтом вряд ли подскажем.
Цитата:
Второй раз у контроллера выгорел USB из-за перебитого кабеля.
т.е. комп подключен через USB? рискованно. В таком случае не должно быть потенциала между экраном кабеля, и экраном на контроллере. Возможно что с заземлением перемудрили или наоборот, не доделали.
Скачивайте прогу со старого (бекап) и меняйте контроллер. Обе колодки снимаются вместе с проводами, чёрные винты по краям. Т.е. при обычном демонтаже провода не перепутаете и не коротнёте. Блок питания, который 24 на контроллер подаёт, лучше перекинуть на фазу с самым низким напряжением, или вообще заменить на какой либо нормальный.
Если при демонтаже сгорел выход один из четырёх слева, то это нормально, они скоростные и слабые по току. Если какой другой выход, то опять проблема с блоком питания, слишком мощный, или у него нормальной защиты от кз нет.
Второй пациент CP1E-N40D
R-D (колодки не снимаются)
с релейными выходами, то что залипает релюха, косяк того кто шкаф проектировал и собирал. Замените релюху на свободную из этого же контроллера, защитите контакты диодом или RC-цепочкой, или вообще реле промежуточное поставьте, выбор зависит от нагрузки которое на залипающем реле висит.
Эти контроллеры работают годами без всяких проблем, если горят и глючат, проблема в том что вокруг них.
------------
В одном цехе, весной начались глюки на подстанции, завышенное напряжение по фазам и по одной броски. Блоки питания начали гореть, выкрутился установкой в вводной щит цеха варисторов для грозозащиты.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%B8%D0%B9Варистор на одной фазе за пару недель почти полностью "выдохся" но к тому времени и проблему с подстанцией решили.