DEFO писал(а):
Есть такaя плата, рабочая.
По моему бекап эта прога делает только для CPU и модулей SRM.
Если у вас плата работает с инструкцией PMCR (макропротокол),к примеру связь с инверторами и проч.,то для работы нужно загрузить в нее сам протокол обмена.
Это можно сделать если у вас есть исходник,-файл созданный прогой CX-Protocol.,у него будет расширение .psw
Там в списке нет CQM , нужно писать как для С200HG CPU43
Просто так вы его не выкачаете из контроллера,он "лежит" в самой плате SCB41 и выгрузить его можно только CX-Protocol,ну или иметь бекап. Если есть карта памяти в контроллере то возможно он записан на нее,хотя для CQM1 я точно не знаю.Вариант выгрузить его из паленного модуля.... если реанимируете его...
Так же нужно настроить сетап-параметры на контроллере , "Плата связи А-В"
Данную плату иногда используют как расширитель портов если не хватает на CPU,но все равно его нужно будет конфигурировать под нужный формат обмена,но это проще чем в первом случае....
Эта плата используется для управления частотником KEB и скорее всего причина ее выхода из строя это не правильное подключение к частотнику не в тот порт засунули, есть рабочая плата такая же, возможно ли с нее скопировать все данные с помощью CX-Protocol и есть ли инструкция хоть на каком языке, и вопрос еще будет ли мой новый контроллер работать если я засуну в нее рабочую плату уже с настройками не грозит ли это каким нибудь конфликтом и утерей данных?