У Дельты биты и регистры разделены по областям, т.е. например в X, Y, M нет регистров, и что бы обратиться к пачке битов как к регистру, приходиться писать что то вроде K2M25
У Омрона по другому. Основа это слово длиной в 16 бит.
Вся адресация на этом и построена, если врубиться что 16 бит это слово, адресация становиться простой и понятной.
Цитата:
Здесь же 0.00. Выходы с о 100 начинаются
У Вас моноблочный контроллер, типа CP1, у которого область входов начинается со слова 0, а область выходов со слова 100, у модульных контроллеров адресация другого типа.
По моему очень удобно. Адрес слова - точка - номер бита.
Область CIO (IO ввод/вывод) Область ввода-вывода, в основном входа выхода, то что не задействовано в реальном железе, рабочие биты.
W-рабочие биты и слова, пользуй и не задумывайся что случайно заденешь служебный бит как у Дельты в области M.
D- ретайн, побитовый доступ затруднён, часть области может быть задействована на настройки всяких модулей в модульном контроллере, но это не Ваш случай.
H- то же что и D, но простой побитовый доступ, для служебных целей никогда не используется, но по умолчанию туда распределена память для ФБ, т.е. тут или смотреть какой диапазон назначен в CX-Programmer, или перераспредилить по вкусу.
А-служебная область, естественно использовать только по назначению.
В ISPSoft по умолчанию включено автоматическое распределение памяти для символов и назначены области, в CX-Programmer по умолчанию это отключено
----------------------------
contents/content.phpв CX-Programmer символы копируются в эксель и обратно, в ISPSoft это мягко выражаясь через Ж...