Автор: | Mumrikennen [ Ср янв 31, 2018 23:11 ] |
Заголовок сообщения: | Соединение с CQM1H |
Ребята! Не кидайте, пожалуйста, в меня помидорами - правда, крик души. К CQM1H необходимо подключить к компьютеру, дабы слить программу. Как это сделать? Имеется: 1. Сам контроллер CQM1H-CPU61 с power unit 2. SCB41 3. MAB42 4. Сх-Programmer последней версии. 5. Кабель CS1W-CN118 6. Обычный RS232-USB. Все соединяю, устанавливаю драйвера на кабель. Есть. Подсоединяюсь к периферийному порту - ничего. Может, dipswitch не в том положении какой? В мануалах (пролистал несколько) об этом ни слова. Кабель не тот использую? Так вроде этот как один из вариантов приведен. Может, надо не через Cx-one, а через Sysmac Studio попробовать? Всех заранее благодарю за ответы, с темы не сливаюсь, пока не доведу до конца. |
Автор: | zendo057 [ Вт фев 20, 2018 21:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединение с CQM1H |
Вы ничего не сообщаете о плк,рабочая ли в нем программа,есть ли готовность контроллера,все ли переключатели установлены правильно,при соединении что пишет монитор... |
Автор: | Aeroplan [ Ср фев 21, 2018 08:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединение с CQM1H |
Ну для вашего ПЛК CQM1H точно нужен CX-One, а ни в коем случае не SysmacStudio. Студио совсем под другие плк. Смотрите ДИПы по инструкции, смотрите исправность кабеля. Еще может плохо работать 232-USB. Не все они одинаковые. Еще замечал такую штуку на некоторых ноутах: COM порт, к которому пристегивался USB-232, сразу после подключения был занят каким-то левым процессом. Никакие программы не могли к нему достучаться. Иногда помогает "вынуть-вставить" адаптер, иногда только смена номера порта помогала. |
Автор: | danila [ Чт фев 22, 2018 10:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединение с CQM1H |
Дипы описаны в W226-E1-5 стр.7-8. Замечал на этом типе контроллеров - не всегда получается соединится если использовать автоопределение (прямой переход в режим онлайн). Если COM порт и кабели в порядке - то попробовать соединится следующим образом: -создать пустой проект в "CX-Programmer" для CQM1H-CPU61; -пробовать соединится с контроллером - нажать (работать в режиме онлайн); -если соединение произошло - то скачать программу. Обычно помогало. |