[quote="vas455"]Там все очень просто, в русском мануале все подробно расписано.
Если кратко, то в контроллере будет не 4-20ма, а например 0-12000 ( в зависимости от настроек ) я делал 0-5 вольт с настройками значений 0-12000
Т.е в контроллере 4ма соответствует значение 0, 4ма соответствует значению 12000 в нужном слове, например CIO 200
Далее уже командой SCL мы приводим значения 0-12000 к нужному нам диапазоны, в этой команде задаются 4 значения, например 0 на входе будет соответствовать давлению -100 бар, значение 12000 будет соответствовать +100 бар. Т.е все просто указывается два значения которые приходят с датчика (ацп) и два значения к которым они будут приводится
Если на разберетесь, то сделаю небольшой пример, но там все просто.
Я именно с аналоговыми только начал работать данного контроллера.
контроллер СР1Е - N40DT1-D и СP1W - AD041! Из инструкции я так понял что цпу входа 0 и 1, и при добавлении AD041 его входа (в инструкции n + 1 и m + 1) то входа 2, 3, 4, 5 соответсвенно?
"Слова (n+1), (n+2) " - это надо рассматривать как (нумерацию) как выхода?т.е. у СР1Е 100, 101 то у АД041 102, 103 соответсвенно?
И в последствии на эти выхода или посредством выходов передаются параметры?
Wd (n+1) 10000000******** вместо звёздочек ток параметры и этот бин перевести в хекс(в кекс
) и передать в выход?
И основной затык с SCL194
SCL(194)
S:исходное слово <- это берётся со входа 2,3,4,5(переданное в D100 например)
? P1 <- здесь непонятно
R <- а здесь куда передаём?
P1 : D100 а вот тут д100 - это адрес куда передали значение со входа(2, 3, 4, 5)
?P1+1: D101 а эта последовательность получается обязательно
?P1+2: D102
P1+3: D103