В английской версии PLC>>Program Check Options.
настройка доступна только если есть какой-то проект с каким-то контроллером, т.е. варианты проверки выбираются под конкретный контроллер и его версию.
В омроне, и во многих других брендах тип переменной не имеет никакого значения. обычно создавая переменную и указывая её тип мы просто обеспечиваем себе возможность удобного просмотра значения этой переменной, а так-же возможность удобного поиска, замены, экспорта в другие проги и просто копипасты в эксель и обратно.
А уже рисуя прогу, применяем функции предназначенные для нужного типа данных, и следим за размером, учитывая что некоторые функции влияют на адреса следующие за адресом переменной.
Для не маленькой проги нужно заранее продумывать как память будет использоваться где то для вычислений понадобится шаг в 2 слова для INT переменных, где-то в 4 слова для DINT, а где-то данные нужно класть подряд, например для оптимизации связи со скадой или при работе с массивами.
Для удобного распределения памяти эксель и служит, с его помощью и меняют за пару секунд адреса у нескольких переменных, комбинируя их в удобные группы.