Срочно нужна помощь!
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=14&t=552
Страница 1 из 1

Автор:  SMoleTT [ Сб май 30, 2009 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Срочно нужна помощь!

Вчера первый раз в жизни столкнулся с системой управления на базе Омрона. Некая несложная технологическая линия, привезена из-за бугра, б\у, никакой документации (эл. схемы, листинги-проекты) нет и не предвидится. Линия проработала ок. 2 лет и вот на днях аварийный останов. Не выполняется условие включения линии, найти отказавший датчик вслепую – тож нереально. Необходимо получить листинг программы.
Поставил на скачку СХ-One. Подскажите, как выкачать проект с контроллера, какие возможны проблемы (пароли и т.д.) что нужно еще, какие кабеля.
Процессор - SRM1-C02-V2, плата входов - SRT2-ID16-1, плата выходов – нет маркировки, Соеденены по КомроБус.

Спасибо.

Автор:  Олег [ Сб май 30, 2009 14:42 ]
Заголовок сообщения: 

мануал
http://tge.cegep-baie-comeau.qc.ca/fich ... E13799.pdf

или искать в гугле по каталожному номеру, "W318 E1" filetype:pdf
там распайка кабеля для связи с компом.
инструкция по програмированию на русском W228-RU2 можно найти на официальном русском сайте, там и описание сетки CompoBus-S W266-RU2

пароль не проблема здесь на форуме всё описано, ну и посмотри состояние сетки, на контроллере должны гореть индикаторы SD и RD, на всех модулях COMM и PWR

Автор:  SMoleTT [ Вс май 31, 2009 16:36 ]
Заголовок сообщения: 

Спасибо.
Мои действия по шагам:
1. Шнурок спаять
2. Запускаю СХ-Программер. Новый проект, тип проца SRM1-C02-V2, тип соединения -toolbus (?) параметры порта - стандартные.
3. Установит соединение с ПЛК - Work Online
4.Выкачать программу - Transfer - Fom PLC

Если установлен пароль использую Plc Backup Tools V6.0 (или pwl_omron.zip ? как реагирует этот тип процессоров на перебор паролей?)

Все верно?

ПС. Может у кого есть небольшой проект под указанный выше тип процессора? посмотреть в качестве екземпла.

Автор:  Akirra [ Вс май 31, 2009 17:47 ]
Заголовок сообщения: 

А почему найти отказавший датчик нереально? Сколько их там, хотя бы примерно. На линии с количеством датчиков около 50 провозился 3 часа, правда схема была...

Автор:  SMoleTT [ Вс май 31, 2009 19:38 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
А почему найти отказавший датчик нереально? Сколько их там, хотя бы примерно. На линии с количеством датчиков около 50 провозился 3 часа, правда схема была...

Вот-вот, схемы нет, людей нет которые работали раньше на этой линии плюс высока вероятность диверсии (напр. поменяны местами входа или нарушена адресация переферии).
Активен только один выход - авария, а какое условие его формирует -хз :?:

Автор:  I1 [ Вс май 31, 2009 20:13 ]
Заголовок сообщения: 

Рекомендую проверить связь по "витой паре". Просто так неожиданно у такого типа сетевого контроллеров ничего серьезного случиться не могло, кроме потери связи с "ведомым".

Автор:  SMoleTT [ Вс май 31, 2009 20:30 ]
Заголовок сообщения: 

Провода связи "прозвонил". на всех модулях COMM и PWR горит.
Еще вопрос: СХ-One V2 или V3 разница есть? Скачал вторую с обновлениями.
http://duniakendali.wordpress.com/2009/01/26/omron-cx-one-20-download-link/

Автор:  I1 [ Вс май 31, 2009 20:49 ]
Заголовок сообщения: 

Разницы точно не почувствуешь, особенно если только чтобы "посмотреть программу"

Автор:  SMoleTT [ Пн июн 01, 2009 10:14 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
Мои действия по шагам:
1. Шнурок спаять
2. Запускаю СХ-Программер. Новый проект, тип проца SRM1-C02-V2, тип соединения -toolbus (?) параметры порта - стандартные.
3. Установит соединение с ПЛК - Work Online
4.Выкачать программу - Transfer - Fom PLC

Если установлен пароль использую Plc Backup Tools V6.0 (или pwl_omron.zip ? как реагирует этот тип процессоров на перебор паролей?)

Все верно?

ПС. Может у кого есть небольшой проект под указанный выше тип процессора? посмотреть в качестве екземпла.


Вопрос актуален

Автор:  Олег [ Пн июн 01, 2009 17:20 ]
Заголовок сообщения: 

Почти верно, если Work Online, то в настройках контроллера(через двойной клик) нужно правильно задать настройки связи. наверно проще сразу после запуска включить Auto Online. при обнаружении контроллера программер сам всё предложит сделать. на перебор паролей не реагирует, но с Plc Backup Tools V6 времени займёт меньше.

Автор:  SMoleTT [ Чт июн 04, 2009 09:45 ]
Заголовок сообщения: 

Спасибо за подсказки!
Вчера поборол этого зверя. Как оказалось на двух платах входов был выставлен одинаковый адресс. Поменял - все заработало.
Подключится и выкачать программу получилось. Пароля небыло.
Осталось загадкой как конфигурируется железо. (По аналогии с Симатиком - Хардваре конфиг) Где указывается что вход (напр) 101 посажен на 01 вход платы с адрессом 6?

Автор:  Олег [ Чт июн 04, 2009 14:56 ]
Заголовок сообщения: 

читай описание сетки CompoBus-S W266-RU2

адресация по байтам жёстко привязана к адресам памяти в контроллере, причём один и тот-же адрес одновременно может быть и у модуля входов, и у модуля выходов. Конфигураторов нет, раставил дипы с адресами, подключил и уже всё работает.