Есть две панели NT31C,расположенны в разных местах. но отображают одни и те же данные. Каждая работает через свой модуль SCU41-V1, одна по RS-232, другая по RS-422. Как только панель, работающая через 232, переходит в спящий режим или ее совсем отключить, то данные на второй панели не меняются (если стоит автоматическое восстановление связи в настройках панели) или выскакивает ошибка связи (если не стоит автоматическое восстановление связи в настройках панели) т.е. панели оказались зависимы. Поменял модули местами, проблема исчезла, панели стали независимы. В чем может быть причина?
|