 Заголовок сообщения: Подключение CITECT SCADA к NX102
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 09:18 
Не в сети

Регистрация: Пн июн 08, 2020 07:22
Сообщения: 2
Всем привет! Был ли у кого-нибудь опыт подключения CITECT SCADA 2018 к NX102? Через протокол OMFINS3? Через OPC UA работает, но медленно и не совсем удобно...
Операционная система Windows 10 IoT.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение CITECT SCADA к NX102
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 23:16 
Не в сети

Регистрация: Вт фев 12, 2008 11:30
Сообщения: 324
Откуда: Cherepovets
Здравствуйте, konstantin_ess.
Расскажите пожалуйста подробнее про протокол OMFINS3
SCADA имеет драйвера для связи с другими типами контроллеров Omron?
OPC UA медленный? Сколько в миллисекундах?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение CITECT SCADA к NX102
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 09:16 
Не в сети

Регистрация: Пн июн 08, 2020 07:22
Сообщения: 2
Добрый день, I1.
Протокол OMFINS3 - это протокол созданный ОМРОНом для связи с их контроллерами. Данная SCADA имеет много драйверов для связи с контроллерами. Но на данный случай нужен именно OMFINS3. OPC UA не удобен прежде всего тем, что все тэги нужно программировать из среду SYSMAC STUDIO, а это не совсем удобно. Замедленность OPC UA видна визуально.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение CITECT SCADA к NX102
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 14:51 
Не в сети

Регистрация: Вт фев 12, 2008 11:30
Сообщения: 324
Откуда: Cherepovets
FINS работает только с явной адресацией (%W.., %D.., %CIO..) Через SYSMAC STUDIO нужно будет задать адресацию на тегах, к которым будет обращаться SCADA. Указав начальный адрес для структуры или массива, Вы избавляет себя от кропотливой работы.
OPC UA который предоставляет контроллер? Вы его настроили?
Если OPC на отдельном компьютере, то можно замечать задержку.
Странное течение образуется: когда программируют минуя первый уровень автоматизации.
При том нужно купить один из самых производительных и функциональных контроллеров.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение CITECT SCADA к NX102
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 18:56 
Не в сети

Регистрация: Вт окт 26, 2010 21:55
Сообщения: 329
Откуда: Санкт-Петербург
Цитата:
Странное течение образуется: когда программируют минуя первый уровень автоматизации.

Надеюсь я Вас правильно понял. Так вот я много лет наблюдаю за данной тенденцией. Следствие нагруженности рынка "офисными" С-программерами при недостатке профессиональных киповцев в самом сложном понимании этого слова, которые прошли школу от датчика, а не от кафедры.
Ничего против С-программеров не имею, уважаю их работу. Холивар не начинать.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение CITECT SCADA к NX102
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2021 20:29 
Не в сети

Регистрация: Вс фев 07, 2021 19:25
Сообщения: 25
OPC UA программировать из под "Sysmac Studio" не нужно. Просто нужно включить OPC UA server, настроить безопасность и если у вас нормальная скада с нормальным OPC клиентом то она автоматически увидит все теги. Еще есть вариант через Sysmac Gateway...Либо уже по FINS, только адресацию выставить по CJ или CS


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подключение CITECT SCADA к NX102
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 21:53 
Не в сети

Регистрация: Вт июн 18, 2013 23:22
Сообщения: 73
В супервизоре 3.22 (я думаю всем понятно почему именно такая версия :wink) по FINS все нормально работает при настройке NJ, NX в качестве ПЛК.
Sysmac Gateway из состава 3,22 супервизора, лично у меня, нормально на Win 10 не запустился. Возможно при определенном схождении звезд оно и работает, но у меня не получилось.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 7 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3