 Заголовок сообщения: Чтение модбас переменнных с адресами DINT.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2021 18:35 
Не в сети

Регистрация: Вт июн 18, 2013 23:22
Сообщения: 73
У меня на объекте внезапно нарисовался частотник ATV212, талантливые шнайдеровские инженеры пронумеровали регистры частотника от 64000. Что уже не укладывается в UINT.
А в NX_Modbus_Write/Read адресация регистров в виде UINT переменной.
Есть какие предположения как это побороть?
Ну окромя тащить на объект овеновский ПЛК и использовать его в качестве шлюза.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чтение модбас переменнных с адресами DINT.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2021 20:35 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
UINT до 65 535


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Чтение модбас переменнных с адресами DINT.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2021 07:22 
Не в сети

Регистрация: Вт июн 18, 2013 23:22
Сообщения: 73
Спасибо разобрался. В описании тип данных на UINT поменял, а в самой программе выражение INT#Адрес оставил.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 3 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3