Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: CX-Supervisor Runtime
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 08:34 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
как сделать, чтобы после падения opc сервера, проект не падал "лицом в грязь", а пытался восстановить связь с поднявшимся opc сервером?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Supervisor Runtime
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 16:10 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Ср июн 22, 2011 00:54
Сообщения: 7
Откуда: Ryazan
Как прицепить к скомпилированному файлу (типа *.SR2) проекта CX-Supervisor Runtime автозапуск CX-Simulator с заранее необходимыми настройками и автозапуск проекта CX-Programmer для нужного контроллера? А то приходится каждый раз отдельно всё запускать и настраивать. Спасибо!

_________________
Не отступать и не сдаваться!


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Supervisor Runtime
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 14:23 
Не в сети

Регистрация: Пт июл 01, 2011 07:15
Сообщения: 32
Откуда: Ижевск
Тоже спрошу. Есть какие-либо способы отследить, что проект СX-Supervisor находится в режиме Runtime? Дабы его не запустили еще раз.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Supervisor Runtime
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 15:33 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Наверняка куча способов.
Напрмер запускать через скрипт.vbs и убрать другие возможности запуска.
Код:
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Res = WshShell.AppActivate("sim")
If Res=False Then WshShell.Run("D:\simSCADA\sayding\SIM.SR2")


в этом скрипте попытка активизировать окно с заголовком sim (имя проекта) если попытка не прокатила, запускается рунтайм, если прокатило, окно с прогой выползет "на поверхность"

я делал подобное для калькулятора и прочих прог, которые операторы запускали из скады. (без этого скрипта столько калькуляторов умудрялись за день наплодить...)


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Supervisor Runtime
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 14:08 
Не в сети

Регистрация: Ср апр 25, 2012 19:16
Сообщения: 4
В какой-то момент, в процессе работы над проэктом, Runtime начал тормозить при старте. А именно на загрузке системных страниц. По началу слишком долго загружал. После очередного добавления страниц и скриптов начал виснуть.

В чём может быть проблема?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Supervisor Runtime
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 15:17 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
В битых файлах графиков, в шибко больших и фрагментированных файлах графиков.
или не стоит грузить все страницы в память на слабом компе. Причин много может быть, как и с любой прогой.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Supervisor Runtime
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 09:58 
Не в сети

Регистрация: Пт июл 01, 2011 07:15
Сообщения: 32
Откуда: Ижевск
Небольшое вступление. Имеем проект на Supervisor 3.1. С проектом сопряжено 4 ПЛК CJ1M, 3 из которых подключены по протоколу Ethernet и 1 по протоколу SYSMAC-WAY через преобразователь MOXA-4110A. Обмен ведется по сети Ethernet 100 Мбит. С контроллерами связано в общей сложности 109 точек ввода\вывода 29 из которых обновляются постоянно с частотой 1сек. Дополнительно ведется обмен с еще порядка 16 устройств с помощью OPC-сервера KEPWareEx 5.8
ОС: Windows 7 Professional

Все работает нормально до тех пор пока с одним из ПЛК подключенных по протоколу Ethernet не пропадет связь(в результате отключения питания к примеру). После чего начинает наблюдаться серьезная деградация скорости обмена с оставшимися 2 контроллерами (параметр Heartbeat Time вместо обычных ~1000 ms достигает каких-то запредельных значений). Связь с контроллером работающим по SYSMAC-WAY при этом остается вроде бы в норме. Самое неприятное, что процесс cdmsvr20.exe начинает "жрать" оперативную память и за несколько часов занимает до 600мб! Что приводит к полной неработоспособности всей системы.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Тех. поддержка OMRON хранит гордое молчание.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Supervisor Runtime
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 12:49 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:17
Сообщения: 175
Откуда: Novokuznetsk
Попробуйте, может исчезнут проблемы со скоростью с "оставшимися в живых" контроллерами, следующее: в настройках Ethernet модулей для разных PLC установите разные порты (по-умолчанию 9600).
У нас SCADA была другая; в OPC-сервере, разумеется, тоже меняли порты. Проблемы со скоростью у нас тогда исчезли.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 8 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 13


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3