cpu13.ru - форум OMRON
http://cpu13.ru/

Supervisor и несколько PLC
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=3&t=151
Страница 1 из 1

Автор:  Вячеслав [ Чт май 17, 2007 13:15 ]
Заголовок сообщения:  Supervisor и несколько PLC

Привет, коллеги.
Ранее CX-Supervisor использовал в основном для целей отладки. И с CJ и с Симатиком. Связывался с CJ через порт программирования (один PLC и один Супервайзер). Сейчас проект, в котором несколько контроллеров Омрон (CJ). А сверху вроде сам бог велел Супервайзер. Посоветуйте, кто имел опыт, как объединить PLC и рабочую станцию с Супервайзером в сеть. В него принимать данные со всех PLC и выдавать в них. Например, по Ethernet. Надо ли для модулей Ethernet писать программы, как для портов или просто настраивать их на передачу областей данных как например в Симатике? И еще вопрос. Кто нибудь пробовал аналогично, но с WinCC наверху?

Автор:  Олег [ Пт май 18, 2007 08:49 ]
Заголовок сообщения: 

Если Ethernet используешь только для связи нескольких контроллеров со скадой или с программером, то ещё проще чем копьютер в сеть настроить. Состыкуешься программером через порт контроллераа, после того как сделаешь таблицу I/O откроешь в ней свойства Ethernet-модуля там только задать IP и маску 255.255.255.0 последняя цифра IP должна совпадать с NODE адресом заданным переключателем не модуле. Потом подсоединяешся через Ethernet, задав IP контроллера. Естественно первые три группы цифры IP контроллера и сетевой карты компа должны совпадать, маска тоже должна быть одинаковой. Ethernet по использованию, почти не отличается от обычной связи через порт контроллера, только скорость несравненно выше.

CJ лучьше брать те которые в одном корпусе с ETN модулем, по прайсам они зачительно дешевле чем брать отдельно CPU и отдельно ETN

Автор:  Вячеслав [ Вт май 22, 2007 15:27 ]
Заголовок сообщения: 

Спасибо, Олег.
Все понял. Жаль попробовать не на чем.
CJ стоит рядом, а ETH модуля нет.
Чего то на второй вопрос никто не отвечает.
Насчет CJ c WinCC.

Автор:  Eugene [ Ср май 06, 2009 17:45 ]
Заголовок сообщения: 

Здравствуйте! Помогите пожалуйста соединить Supervisor и несколько CQM1H по RS-422. Вроде все делаю правильно, а не получается. Supervisor соединяется только с одним (любым) контроллером, как только включаю питание второго и третьего- связь обрывается. В CQM задаю задаю номер юнита, параметры порта и Host Link. В Supervisor добавляю PLC с аналогичными параметрами. Правда преобразователи RS232\422 не омроновские, но раньше с ними проблем не было и других нету.

Автор:  Олег [ Пт май 08, 2009 11:42 ]
Заголовок сообщения: 

Очень похоже на присутствие сигнала RTS (кажется) в линии, т.е. сигнал от слейва на ожидание передачи, он и гасит всех остальных в линии, возможно виноват преобразователь.