Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:40

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 10 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Настройки соединения(Supervisor 1.33 и OMRON CJ1M CPU11)
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 14:33 
Не в сети

Регистрация: Вт мар 12, 2013 13:43
Сообщения: 20
Есть контроллер CJ1M (CPU11) соединённый с PC через COM port. На PC стоит CX-ONE и Supervisor 1.33. В PLC зашита программа которая следит за работой конвейера. На Supervisor-е написана программа для мониторинга и управления процесса.
При запуске Runtim-а не выводится информация.
Иногда при запуске Supervisor, Runtim просит изменить режим PLC на Monitor. Тогда информация выводится.
Помогите разобраться в проблеме. С режимами работы PLC. И настройками соединения.
Моя почта: Dmitriy_r_f@mail.ru


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Настройки соединения(Supervisor 1.33 и OMRON CJ1M CPU11)
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 16:48 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3514
Откуда: Москва
Так поставьте в сетапе контроллера нужный режим при запуске.

писать в супервайзоре SetPLCMode("PLC","Monitor") както не феншуйно в вашем случае.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Настройки соединения(Supervisor 1.33 и OMRON CJ1M CPU11)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 09:21 
Не в сети

Регистрация: Вт мар 12, 2013 13:43
Сообщения: 20
Обе программы писал не я, поэтому за такие действия не отвечаю. Я проверил Скрипты Supervisor. Там подобной строчки не нашел. Поэтому не могу сказать почему он хочет изменить режим работы PLC. Я как понимаю режим работы должен быть "Run"?
А подскажите, как поставить режим в CX-Programmer-e для контроллера?
После скачивания программы из контроллера и вкл. режима "Work Online" работает режим Monitor.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Настройки соединения(Supervisor 1.33 и OMRON CJ1M CPU11)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:44 
Не в сети

Регистрация: Вт мар 12, 2013 13:43
Сообщения: 20
Как убрать это окно? И как оно появляется?


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Настройки соединения(Supervisor 1.33 и OMRON CJ1M CPU11)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:19 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3514
Откуда: Москва
Не нужно прогу с контроллера скачивать.
нужно просто в его сетапе нужный режим на запуск выставить.
в "Run" не все области памяти доступны для записи


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Настройки соединения(Supervisor 1.33 и OMRON CJ1M CPU11)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 14:30 
Не в сети

Регистрация: Вт мар 12, 2013 13:43
Сообщения: 20
Если установить режим ПЛК "RUN" То при запуске проекта Supervisor-а появляется сообщение: "PLC[PLC] is in RUN mode. Do you want to change to MONITOR mode?" При Смене режима,в следующий раз проект Supervisor не будет работать(т.е. не принимает и не посылает сигналы ПЛК) Если нажать отмену, то проект работать будет и можно запустить/остановить конвейер.
Т.е. не важно, при каком режиме будет работать проект, главное что бы запускался в режиме RUN.
Вопрос: Почему не запускается в режиме MONITOR?
Режим работы ПЛК я меняю в "CX-Net Network Configuration Tool".


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Настройки соединения(Supervisor 1.33 и OMRON CJ1M CPU11)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 15:31 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3514
Откуда: Москва
Олег писал(а):
Так поставьте в сетапе контроллера нужный режим при запуске.

и не будет выскакивать никакого сообщения


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Настройки соединения(Supervisor 1.33 и OMRON CJ1M CPU11)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 16:08 
Не в сети

Регистрация: Вт мар 12, 2013 13:43
Сообщения: 20
Да, Вы правы. Если поставить режим MONITOR. То сообщение выдаваться не будет.
Скажите, как мне сделать, что бы проект работал при этом режиме? Т.е. проект работает при режиме MONITOR. Но не запускается. Может быть при этом режиме не получает начальные настройки. Может нужно изменить настройки Supervisor-а. Правда я уже облазил и интернет и Supervisor и Programmer и разные комбинации их настроек. Возможно что-нибудь упустил...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Настройки соединения(Supervisor 1.33 и OMRON CJ1M CPU11)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 19:57 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3514
Откуда: Москва
DmitriyRF писал(а):
Т.е. проект работает при режиме MONITOR. Но не запускается.

Ничего не понимаю....супервайзор будет нормально работать если контроллер в MONITOR, и контроллер нормально будет работать. Что не запускается?

Цитата:
MONITOR Mode – Режим монитора
Этот режим используется для выполнения проверочных операций или выполнения других регули(
ровок. Когда Модуль работает в режиме монитора при помощи Устройства программирования
можно выполнять следующие ниже действия.
• Оперативное редактирование.
• Принудительная установка состояния бит.
• Изменение данных в памяти ввода/вывода.
Вданном режиме циклические задачи, которые могут выполнятьсяпризапуске (READY) или стано(
вятся выполнимыми по команде TKON (820), будут выполняться, когда по ходу работы программа
подойдет к номерам этих задач. Задачи прерывания будут выполняться при наступлении соответ(
ствующих условий.
RUN Mode – Рабочий режим
Данныйрежимиспользуется для обычного выполнения программы. Некоторые действия с Устрой(
ством программирования, например оперативное редактирование, принудительная установка
или переустановка бит и изменение значений в памяти ввода/вывода в этом режиме выполняться
не могут, хотя другие функции Устройства программирования, например мониторинг состояния
выполнения программы (мониторинг программы и мониторинг памяти ввода/вывода) могут вы(
полняться. Циклические задачи, которые могут выполняться при запуске (READY) или становятся
выполнимымипо командеTKON(820), будут выполняться, когда по ходу работы программа подой(
дет к номерам этих задач. Задачи прерывания будут выполняться при наступлении соответствую(
щих условий.
Для подробного ознакомления с действиями, доступными в каждом из режимов работы обратитесь
к разделу 152 "Режимы работы Модулей"


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Настройки соединения(Supervisor 1.33 и OMRON CJ1M CPU11)
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:52 
Не в сети

Регистрация: Вт мар 12, 2013 13:43
Сообщения: 20
Спасибо разобрался.
Просто в программе Скрипт стоял по времени, на обновление равенства: внутренних переменных и битовых переменных из контроллера(0,5 секунды) и как-то неправильно работало из-за этого. А вот начиная с 1,5 сек. работает нормально.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 10 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3