Автор: | Дмитрий [ Чт июн 21, 2007 09:36 ] |
Заголовок сообщения: | CX-Supervisor связь с разными контроллерами |
Здраствуйте! Подскажите каким образом связать Супервизор с контроллерами типа Симатик Октагон либо Фаствелл и.т.д, имеется ввиду связь с контроллером любой из фирм кроме Омрон |
Автор: | Олег [ Чт июн 21, 2007 10:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
Через OPC сервер сименса или фасвела |
Автор: | Дмитрий [ Чт июн 21, 2007 10:33 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Олег, а в Supervisor Device Type что выбирать? |
Автор: | Олег [ Чт июн 21, 2007 12:02 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сначала нужно установить OPC сервер и настроить его на какой-то девайс, потом просто выбираешь из списка нужный OPC и его теги |
Автор: | Дмитрий [ Пт июн 22, 2007 06:41 ] |
Заголовок сообщения: | Премного благорарен! |
Спасибо Олег! Помог мне разобраться , а то у нас устроили соревнавания, InTouch против Supervisor, я на стороне Супервизора, т.к. ненавижу Интач и его заменитель OPC сервера Archestra, довелось с ними поработать (отстой ИМХО) |
Автор: | Andriy [ Вт ноя 20, 2007 17:44 ] |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день уважаемые колеги! Наконец то нашел форум где хто нибуть может помочь с проблемами Директор предлагает купить CX-Supervisor для организации SCADA. Сейчас имееться только один контроллер фирмы OMRON , другие контроллеры это GILOGIK II (Gefran) Simatic s7-300 , МИК-51 , 1.сложно ли подключит другие контроллеры к CX-Supervisor если нет ОРС. 2.Какая приблизительная цена програмы? Р.S. Сейчас работаю на Trace Mode 6. |
Автор: | Andrey [ Пт ноя 23, 2007 09:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
При таком зоопарке оборудование не 1 черт какая скада?? Если работаете давно в ТрасеМоде - зачем менять?? Один черт через ОПС придеться вязать все. С Сименсом - точо. Высокоскоростные соединения не доступны с Сименсам никакой скаде, кроме ВинЦЦ без использованияОПС. |
Автор: | Andriy [ Пн ноя 26, 2007 20:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
Andrey , спасибо за совет. Я с Вами абсолютно согласен , а идею по поводу CX-Supervisor посоветовали моему директору спецы из Италии Вот теперь он меня и достаёт , а что да как можна подключить. |
Автор: | AndyRay [ Ср июл 13, 2011 08:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CX-Supervisor связь с разными контроллерами |
Извиняюсь за некропост.Хотелось бы узнать отзывы о том, как ведет себя Supervisor при обмене с разными контроллерами. В данный момент решаем какую скаду приобрести, чтобы минимизировать возможные проблемы в дальнейшией работе. Создавал небольшой тестовый проект в Supervisor 3.0 и столкнулся вот с такой бякой. |
Автор: | AndyRay [ Ср июл 13, 2011 08:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CX-Supervisor связь с разными контроллерами |
Воспроизводил так: 1. Создал точки ввода\вывода и привязал их к тегам KEPwareOPC сервера. 2. Создал анимационые связи, вывел данные на экран. 3. Откомпилировал проект, запустил = все заработало, данные появились на экране, тренды, диаграммы , все в норме. 4. Закрываю проект, возвращаюсь в режим редактирования, меняю у произвольной точки привязку к тегу OPC, заново компилирую проект и получаю вот ту хрень, что на картинке вверху. Подобные баги даже на таком простом проекте оптимизма мягко говоря не внушают =( |
Автор: | GGG [ Ср июл 13, 2011 20:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CX-Supervisor связь с разными контроллерами |
версия 3.0 по стабильности работы не выдерживает никакой критики. Версия 3.1 ощутимо стабильней. Советую обновить. |
Автор: | AndyRay [ Чт июл 14, 2011 07:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CX-Supervisor связь с разными контроллерами |
GGG писал(а): версия 3.0 по стабильности работы не выдерживает никакой критики. Версия 3.1 ощутимо стабильней. Советую обновить. GGG, благодарю. Не подскажете, где можно найти демо Supervisor 3.1? |
Автор: | GGG [ Чт июл 14, 2011 16:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CX-Supervisor связь с разными контроллерами |
Для официальных пользователей v3.0 для скачивания доступно обновление до v3.1 на сайте - http://softwaredownload.europe.omron.com Где можно взять демоверсию, увы, не знаю. |
Автор: | Yur [ Пн июл 18, 2011 14:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CX-Supervisor связь с разными контроллерами |
Не подскажете, где можно найти не демо Supervisor 3.1? |
Автор: | kolovrat5 [ Вт май 15, 2012 09:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CX-Supervisor связь с разными контроллерами |
Здрасте, вопрос, почему не вижу массив из OPC phoenix contact'а в супервизоре? Сервер настроен и работает корректно, потому что простые одиночные переменные вижу в супервизоре. Но в тест-клиенте OPC phoenix contact'а вижу и сам этот массив. ПС. скрины настройки OPC супервизора во вложении. |