Эта хрень нормально только в скрипте работает. Как вариант запустить интервальный скрипт на странице Textpoint="" Textpoint="Value_1" ------------------------------- Есть ещё варианты чтобы не рисовать кучу одинаковых страниц Если каждая установка это отдельный контроллер, можно включить в настройках супервайзора CX-Server Communications Control Создать левый контроллер, с нужными точками. чтобы поменять адрес контроллера на странице, выполнить скрипт с командой SetDeviceConfig т.е. просто менять контроллер который опрашивается. это описано в Script Language Reference. Не пробовал эту команду, гляньте инструкцию, у CX-Server Communications Control возможностей побольше чем у команд супервайзора. -------------------------- Или создаёте массивы точек, в интервальном скрипте набиваете эти массивы нужными данными, так чтобы индекс в массиве был индексом установки. На странице просто меняете индекс массива. ------------------------- если установки это куски кода в одном контроллере, то изначально нужно было все адреса правильно раскидать по массивам, чтобы потом в супервайзоре не париться с копиями экранов, и опрашивать контроллер сразу массивами. На странице просто менять индекс массива.
|