Автор:  Anastezia [ Пн июн 26, 2017 15:57 ]
Заголовок сообщения:  Runtime

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможна ли одновременная работа двух рантаймов на компьютере с установленным ключом?

Автор:  Олег [ Пн июн 26, 2017 16:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Runtime

те что без ключей, работают.

Автор:  Anastezia [ Пн июн 26, 2017 17:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Runtime

А еще такой вопрос: можно ли как-нибудь скриптом менять только IP опрашиваемого контроллера?

Автор:  Олег [ Пн июн 26, 2017 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Runtime

Во время выполнения?
SetDeviceAddress попробуйте, описан в Script Language Reference.
предварительно в настройках проекта нужно галку поставить на "Allow advanced script
access to PLC via 'CXServer' control"

если связь нужно менять до запуска, то можно подменять файл "имяпроекта.CDM".
Цитата:
Embed CX-Server project within CX-Supervisor SR2 file. The CX-Server PLC and Point information is stored inside the SR2 file. With this option turned off, you can edit the PLC definitions (like node numbers or phone numbers) externally by double clicking the CX-Server's CDM file, and also use the CDM file with the option below.

Автор:  Anastezia [ Вт июн 27, 2017 08:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Runtime

Спасибо, попробую