Автор: | IgorNA [ Пн авг 04, 2008 11:25 ] |
Заголовок сообщения: | CX-Server OPC |
Сделал СКАДУ C помощью Супервайзера Собирает инфу о работе машины на комп Как мне теперь используя CX-Server OPC собирать ту же инфу только на комп начальника через комп подключ к машине? |
Автор: | Олег [ Пн авг 04, 2008 12:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
А зачем тебе OPC? Супервайзор может сам обмениваться данными по сети. По инструкции всё просто, на главной машине запускаешь рунтайм, на второй машине делаешь прокт, в свойствах точки указываешь OPC/Other и выбираешь OMRONCXSupervisorCommunicationsControl, указываешь компьютер на котором запущен рунтайм, происходит соединение, и далее просто выбираешь точки на удалённом компе по именам. В теории всё просто, на практике тоже очень просто если рунтайм запускаешь на своём компе и второй проект делаешь на этом-же компе. т.е. связать два, три, десять рунтаймов без проблем, но только если они находятся на одном компе, а вот чтобы это заработало по сети нужно правильно настроить доступ по DCOM, попытался, не смог. Если у вас есть сисадмин, теоретически можно показать ему кусок инструкции на супервайзор (стр 226), показать что на одной машине связка работает и напрячь товарища на настройку декома и обеспечение связи. а можно просто писать скадой в базу данных, а скадой на другой машине читать данные из этого файла, довольно просто. |
Автор: | tuturik [ Вт май 12, 2009 10:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
продолжение темы. Та же проблема: не смог связать по сети 2 машины с работающим Supervisor через OMRONCXSupervisorCommunicationsControl. Поставил OPC Server. Так - сконнектился. Теперь 2 вопроса: как всё-таки связать два Supervisorа (мож кто-то всё-таки знает) или как запустить OPC Server как службу без ввода логина и пароля пользователя? |
Автор: | tuturik [ Пт июн 05, 2009 11:50 ] |
Заголовок сообщения: | |
запускать OPC сервер как службу не получилось, поставил в XP-шке autologon. Тему можно считать закрытой |