Автор: | Mudvin [ Сб июл 04, 2020 23:22 ] |
Заголовок сообщения: | Data Location |
Здравствуйте! Такая засада у меня: При подключении к контроллеру выдает такую ошибку. Раньше такого не замечал вроде. Подскажите, что нужно вписать в окошечко? |
Автор: | Олег [ Вс июл 05, 2020 09:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Data Location |
адрес бита в контроллере. |
Автор: | Mudvin [ Пн июл 06, 2020 22:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Data Location |
Спасибо, буду биться далее. |
Автор: | Mudvin [ Чт июл 09, 2020 15:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Data Location |
продолжу вопрос. К примеру мне нужно считатать D25. что должно быть в ячейке? |
Автор: | Олег [ Чт июл 09, 2020 16:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Data Location |
D25 На скрине вы создаёте битовую точку, поэтому адрес слова не прокатит. |
Автор: | Mudvin [ Пн окт 12, 2020 14:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Data Location |
Думал создать новую тему, но наверно правильнее будет продолжить эту. Вопрос вот в чем: Получаю рантаймом в тетбокс значение датчика в виде текст. (13763 единиц АЦП) Это значит что напряжение примерно 11.5В. Как средствами супервизора конвертировать в нормальные показания? Или другой тип данных? Другой почему-то не выводится в текстбоксе. |
Автор: | Олег [ Вт окт 13, 2020 08:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Data Location |
Зачем текстбокс? у супервайзора есть свой инструмент для отображения данных, в нём можно не только точку указать, а какое либо выражение для пересчёта. Отмасштабировать можно и в свойствах точки. Поставить галку на "Conversion Attributes", задать мин-макс (0-13763) значения для контроллера и на первой вкладке свойств точки тоже задать мин-макс (0-11.5) |
Автор: | Mudvin [ Вт окт 13, 2020 18:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Data Location |
Вы меня извините, но я тупой)) Редко приходится чего-то прогать. Забывается. Пожалуйста, можно с примером? ps У меня девелопер 3.1. pps Не нашел в свойствах точки конверсии |
Автор: | varnike [ Ср окт 14, 2020 06:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Data Location |
Поставьте тип точки не битовую, а целочисленную. |
Автор: | Mudvin [ Чт окт 15, 2020 00:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Data Location |
Спасибо вам большое! Завтра попробую и отпишусь. |