Автор: | Миханик [ Пт июл 10, 2009 05:46 ] |
Заголовок сообщения: | CX-Supervisor + CX-Server (FinsGateway) |
Добрый день возникла такая проблема и что-то пока никак не получается ее решить. есть программа для CX-Supervisorа. В ней прописаны 2 контроллера, причем plc1 - реальный контроллер связанный с супервизором по Ethernet. И есть еще plc2 - у него Device Type стоит как "FinsGateway" и Network Type тоже "FinsGateway" (настройки: Fins Destination Address - Network:2, Node:62, Unit:0). Я так понимаю он нужен для того, чтобы хранить в памяти переменные, значения которых не сотруться после перезапуска компа. Так вот, теперь нужно организовать второе рабочее место (резервное) на другом компе. Если просто переносишь папку с проектом на новый комп и меняю своство Node в plc2 на 7 (IP нового компа). То те переменные, которые обращаются к plc2 не работают. Пытался настроить адреса адреса контроллеров через CX-Net, но что то не выходит. Как правильно задать таблицу маршрутизации? Что конкретно сделать? Адрес компа: 192.168.1.62 Адрес plc1: 192.168.1.61 Адрес нового компа (резервного, на котором и надо настроить): 192.168.1.7 |