Автор: | Yur [ Пт июл 27, 2007 15:44 ] |
Заголовок сообщения: | Программер по локалке |
Подскажите темному, куда хотя бы смотреть надо Ситуация: есть сеть СontrollerLink, один plc соединен с компом, включенным в локалку. Вопрос - чего надо делать, чтобы я мог из своего кабинета, к примеру, залезть программером в мозги произвольного контроллера из сети. И еще,есть ли в природе компоненты какие-то для работы plc Omron чтобы например состряпать программку, которая читает определенные DM или меняет состояние бита? Супервайзер не проходит по причине отсутствия флопа... спасибо |
Автор: | Zhuk [ Вс июл 29, 2007 08:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
Посмотри: http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=9772&hl=clk21 |
Автор: | alexey.godunin [ Пн июл 30, 2007 09:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Программер по локалке |
Yur писал(а): Подскажите темному, куда хотя бы смотреть надо Ситуация: есть сеть СontrollerLink, один plc соединен с компом, включенным в локалку. Вопрос - чего надо делать, чтобы я мог из своего кабинета, к примеру, залезть программером в мозги произвольного контроллера из сети. Если есть CX-One, то проще всего так: 1. В CX-Integrator подключаешься к ПЛК по локалке. Можно воспользоваться Tools -Etherten Tools - Broadcast node search, но это не всегда срабатывает (зависит от конфикурации сети и настороек модуля). 2. В режиме Online в окошке будут видны все сетевые модули этого ПЛК. Выбираешь CLK и по правой кнопке мыши делаешь Connect, и Transfer Network to PC. 3. После завершения выгрузки будет видна картина сети CLK со доступными ПЛК. Теперь на нужном ПЛК щелкаешь правой кнопкой и выбираешь Start a dedicated tool -> Start with settings inherited. Автоматически запустится CX-Programmer сразу в режиме Online с нужным ПЛК. Естественно, все настройки подклчюения будут настроены автоматически. Yur писал(а): И еще,есть ли в природе компоненты какие-то для работы plc Omron чтобы например состряпать программку, которая читает определенные DM или меняет состояние бита? Супервайзер не проходит по причине отсутствия флопа... спасибо
Такой компонент называется CX-Server Lite (он же- CX-Lite). После его установки в Excel появляются тулбары для доступа к ячейкам ПЛК. И на встроенном VBA можно делать с ячейками что угодно. |
Автор: | Yur [ Пн июл 30, 2007 11:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Программер по локалке |
Цитата: Если есть CX-One, то проще всего так:
1. В CX-Integrator подключаешься к ПЛК по локалке. Можно воспользоваться Tools -Etherten Tools - Broadcast node search, но это не всегда срабатывает (зависит от конфикурации сети и настороек модуля). А как к нему по локалке подключиться??? Я наверное вопрос некорректно поставил. Контроллер соединен с компом по RS232, у него нет ethernet- модуля |
Автор: | NiD [ Пн июл 30, 2007 13:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
Супревизор теперь с USB-ключами |
Автор: | Yur [ Вт июл 31, 2007 15:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
да мне лицензионный супервайзер не светит вовсе |
Автор: | Олег [ Вт июл 31, 2007 18:49 ] |
Заголовок сообщения: | |
Если есть новая версия, выложи для знакомства. |
Автор: | Тимофей [ Чт дек 03, 2009 00:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Программер по локалке |
Если есть комп рядом с контроллером, каие проблемы? подключись к компу по локалке (управление удаленным рабочим столом) и юзай контроллер через 232 порт |
Автор: | bon [ Чт дек 03, 2009 11:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Программер по локалке |
Yur писал(а): А как к нему по локалке подключиться??? Я наверное вопрос некорректно поставил. Контроллер соединен с компом по RS232, у него нет ethernet- модуля Есть другой способ, правда придется поизвращаться с настройками. Ставишь на комп который соединен с контроллером и свой комп FINS Gateway V3 (я его юзал). Ставишь его с поддержками Serial Unit и ETN_Unit. Прописываешь на нем связь с контроллером (для Serial Unit).Потом созаешь вторую сетку для ETN_Unit (номера сетей не должны совпадать, и ни одна из сетей не должна иметь 0 адрес, обе машины должны иметь выделенный IP чтоб это все работало, кроме того Serial Unit имеет поддержку ограниченного набора протоколов Host link только вроде покатит ). Потом ставишь Add relay network и указываешь для сети с Serial Unit ту которая ETN_Unit. Потом на другом компе тоже настраиваешь FINS (чтоб ETN_Unit имел тот же номер сети ), в программере ставишь подключение к контроллеру через Fins Gateway и указывашь номер удаленной сети и юнит в той же сети. Можно мониторить программу и еще что то.. К сожалению это было давно и уже в деталях не помню. Выложу файлы конфигурации в примеры. Просто укажи их для Fins а, там все настройки были. Сейчас никак руки не доходят себе IP поставить фиксированный, по этому и поворить не могу . Скорее всего нечто подобное можно сотворить и для CX-Симулятора. |