Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Чт мар 28, 2024 18:05

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 11 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: CX-Progammer+EBPro Симуляция
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 16:12 
Не в сети

Регистрация: Пн янв 18, 2016 19:02
Сообщения: 13
Здравствуйте!
Есть ли у кого-нибудь опыт отладки программы PLC Omron в связке с HMI-панелью Weintek?
Интересует именно эмуляция двух проектов.
Как законектить симулятор СX-Programmer с симулятором EBPro?
PLC: CJ2M,
HMI: Weintek eMT3120A


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 21:26 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Установить на компе связку виртуальных ком-портов, Virtual Serial Port Kit например.

Запустить из меню Пуск винды симулятор, настроить в нём порт на связь и выбрать для него один из виртуальных портов
В EBpro выбрать OMRON Host Link и второй виртуальный порт.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 17:47 
Не в сети

Регистрация: Пн янв 18, 2016 19:02
Сообщения: 13
Олег спасибо что отозвался!
Я новичок в Omron. Про Virtual Serial Port Kit раньше не слышал.
Сегодня попробую, отпишусь.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 19:13 
Не в сети

Регистрация: Пн янв 18, 2016 19:02
Сообщения: 13
Работает! :D
Спасибо!


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 12:47 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 13, 2016 19:47
Сообщения: 8
Здравствуйте.
Прошу помощи.
1. Симуляция PLC OMRON CP1L - HMI Weintek работает, в EBPro выбран тип связи Host Link. Но при этом в HMI доступны странные адреса памяти, слова IR_W, HR_W, AR_W и биты IR, HR, AR. Не мог найти по ним информацию.
2. Если EBPro выбрать тип связи OMRON CJ/CS/CP (В описание сказано, что это Host Link Protocol FINS command), то появляются адреса D, W, H, A, T, C. Данные адреса есть в описанию к контроллеру и с ними я могу работать. Но здесь не могу запустить симуляцию.

Подскажите, где почитать по странным адресам и как запустить симуляцию если в EBPro выбран тип связи OMRON CJ/CS/CP?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 13:24 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Цитата:
Подскажите, где почитать по странным адресам

Это адресация в старых типах контроллеров типа CQM, CPM1,CPM2.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 15:40 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 13, 2016 19:47
Сообщения: 8
С входами, выходами разобрался - это IR область. А как по старой адресации обратиться к W, H областям?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 15:44 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
W- области в старых ПЛК не было. H- область - это HR область.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 16:01 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 13, 2016 19:47
Сообщения: 8
Сделать симуляцию с другим типом связи, где присутствуют нужные области CP1L возможно?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 16:33 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Я не пробовал. Попробуйте, напишите о результатах.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2020 13:51 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 22, 2016 12:49
Сообщения: 1
Volodya писал(а):
2. Если EBPro выбрать тип связи OMRON CJ/CS/CP (В описание сказано, что это Host Link Protocol FINS command), то появляются адреса D, W, H, A, T, C. Данные адреса есть в описанию к контроллеру и с ними я могу работать. Но здесь не могу запустить симуляцию.

Добрый день, получилась ли в итоге симуляция с данным типом соединения? Аналогичная проблема. Перешел бы на HostLink, но в нем недоступны биты области D.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 11 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3