Автор:  semsem777 [ Чт мар 30, 2017 16:12 ]
Заголовок сообщения:  CX-Progammer+EBPro Симуляция

Здравствуйте!
Есть ли у кого-нибудь опыт отладки программы PLC Omron в связке с HMI-панелью Weintek?
Интересует именно эмуляция двух проектов.
Как законектить симулятор СX-Programmer с симулятором EBPro?
PLC: CJ2M,
HMI: Weintek eMT3120A

Автор:  Олег [ Чт мар 30, 2017 21:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция

Установить на компе связку виртуальных ком-портов, Virtual Serial Port Kit например.

Запустить из меню Пуск винды симулятор, настроить в нём порт на связь и выбрать для него один из виртуальных портов
В EBpro выбрать OMRON Host Link и второй виртуальный порт.

Автор:  semsem777 [ Пт мар 31, 2017 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция

Олег спасибо что отозвался!
Я новичок в Omron. Про Virtual Serial Port Kit раньше не слышал.
Сегодня попробую, отпишусь.

Автор:  semsem777 [ Пт мар 31, 2017 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция

Работает! :D
Спасибо!

Автор:  Volodya [ Чт ноя 07, 2019 12:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция

Здравствуйте.
Прошу помощи.
1. Симуляция PLC OMRON CP1L - HMI Weintek работает, в EBPro выбран тип связи Host Link. Но при этом в HMI доступны странные адреса памяти, слова IR_W, HR_W, AR_W и биты IR, HR, AR. Не мог найти по ним информацию.
2. Если EBPro выбрать тип связи OMRON CJ/CS/CP (В описание сказано, что это Host Link Protocol FINS command), то появляются адреса D, W, H, A, T, C. Данные адреса есть в описанию к контроллеру и с ними я могу работать. Но здесь не могу запустить симуляцию.

Подскажите, где почитать по странным адресам и как запустить симуляцию если в EBPro выбран тип связи OMRON CJ/CS/CP?

Автор:  Electric [ Чт ноя 07, 2019 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция

Цитата:
Подскажите, где почитать по странным адресам

Это адресация в старых типах контроллеров типа CQM, CPM1,CPM2.

Автор:  Volodya [ Чт ноя 07, 2019 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция

С входами, выходами разобрался - это IR область. А как по старой адресации обратиться к W, H областям?

Автор:  Electric [ Чт ноя 07, 2019 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция

W- области в старых ПЛК не было. H- область - это HR область.

Автор:  Volodya [ Чт ноя 07, 2019 16:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция

Сделать симуляцию с другим типом связи, где присутствуют нужные области CP1L возможно?

Автор:  Electric [ Чт ноя 07, 2019 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция

Я не пробовал. Попробуйте, напишите о результатах.

Автор:  vlad_zh [ Ср дек 09, 2020 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: CX-Progammer+EBPro Симуляция

Volodya писал(а):
2. Если EBPro выбрать тип связи OMRON CJ/CS/CP (В описание сказано, что это Host Link Protocol FINS command), то появляются адреса D, W, H, A, T, C. Данные адреса есть в описанию к контроллеру и с ними я могу работать. Но здесь не могу запустить симуляцию.

Добрый день, получилась ли в итоге симуляция с данным типом соединения? Аналогичная проблема. Перешел бы на HostLink, но в нем недоступны биты области D.