СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 08:24 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 25, 2017 08:11
Сообщения: 8
Доброго времени суток всем, кто сталкивался с такой проблемой: имеется контроллер Omron CP1L-EM и модуль CP1W-CIF11. Модуль установлен во 2ой порт, DIP переключатели выставлены следующим образом: 1,2,3,5,6 ON; 4 OFF. Необходимо организовать связь по Modbus RTU RS485 в режиме slave'а, в мануалах нашёл только настройку в качестве master'а. Пришлось бороздить просторы интернета в поисках решений. Наткнулся на это http://www.rakurs.su/solutions/rabota-s ... -serii-cp/ но необходимого результата не получил. Светодиод на модуле моргает при запросе чтения, Modbus Master выдаёт ошибку чтения 3. Может кто подскажет что делать с такой проблемой?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron CP1L-EM Modbus RTU
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 09:31 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Подключить Multiway или подобную терминалку в качестве мастера, т.е. отлаживать используя комп, для того чтобы видеть что уходит в порт и как отвечает контроллер (или вообще не отвечает)
первый дип пока не стоит включать.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron CP1L-EM Modbus RTU
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 11:29 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 25, 2017 08:11
Сообщения: 8
Олег писал(а):
Подключить Multiway или подобную терминалку в качестве мастера, т.е. отлаживать используя комп, для того чтобы видеть что уходит в порт и как отвечает контроллер (или вообще не отвечает)
первый дип пока не стоит включать.


Подключился через Multiway, поставил настройки Speed: 11250, Parity:Even, Data:8, stop bit:1. так же как в настройках порта в CX-Programmer, в настройках MOXA (подключаюсь через MOXA Uport 1150) так же. При запросах в Multiway контроллер не отвечает.

Уставки DIPов взял в мануале к модулю, мол для 2 проводного 485 необходимо поставить и 1 и 2 в ON.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron CP1L-EM Modbus RTU
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 12:54 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
А прога где? или по фотографии гадать?

Попробовал то что по ссылке. работает без проблем.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron CP1L-EM Modbus RTU
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 13:28 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 25, 2017 08:11
Сообщения: 8
Олег писал(а):
А прога где? или по фотографии гадать?

Попробовал то что по ссылке. работает без проблем.


Вот собственно прога, но по связи там совсем немного, как я понял, главную роль играет ФБ и настройки порта


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron CP1L-EM Modbus RTU
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 15:11 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Вроде то же самое, должно работать.
первый дип это терминатор, он не обязателен.
Провода местами меняли? питание на контроллере после заливки настроек передёргивали?
Галку на на исключение из передачи настроек порта в контроллер не ставили?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron CP1L-EM Modbus RTU
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 09:21 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 25, 2017 08:11
Сообщения: 8
Олег писал(а):
Вроде то же самое, должно работать.
первый дип это терминатор, он не обязателен.
Провода местами меняли? питание на контроллере после заливки настроек передёргивали?
Галку на на исключение из передачи настроек порта в контроллер не ставили?


Проводал менял, при подключении MOXИ Data+(B) --> RDB+; Data-(A) --> RDA- в терминале контроллер по прежнему не отвечает, светодиод на модуле мигает при запросе.
При обратном подключении МОХИ Data+(B) --> RDA-; Data-(A) --> RDB+ в терминале получаю, на МОХЕ горит индикатор ошибки:
[11:18:10,609] <--:01 03 00 01 00 01 D5 CA
[11:18:10,641] -->:00
[!] Wrong CRC16

Контроллер после заливки программы перезапускал, а вот галка на исключение из передачи так и нашёл, к сожалению


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron CP1L-EM Modbus RTU
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 12:00 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Настройки (Параметры) точно в контроллер заливали?

у меня контроллер CP1L-M, на нём Ваша прога работает и контроллер отвечает, правда с большой задержкой, более 200 ms.
В инструкции вроде нет отличий по нумерации портов для функций TXD и RXD между CP1L-EM и CP1L-M.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron CP1L-EM Modbus RTU
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 12:10 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 25, 2017 08:11
Сообщения: 8
Олег писал(а):
Настройки (Параметры) точно в контроллер заливали?


Точно!!! При прошивке не обратил внимание на то что параметры не выбраны, залил с параметрами (там и галка про запрет на передачу настроек портов нашёл), всё заработало, так же с задержкой 200 ms.

Большое спасибо за помощь! Впредь буду внимательней))


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 9 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3