Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Высокоскоростные выходы/выходы и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 15:40 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Trapezunder писал(а):
После остановки значение 28 означает, что четвертый бит "Выдача завершена" находится в "1". Всё по букварю....

Да, действительно всё правильно, видимо это я уже ночью не мог сообразить, сейчас открыл редактор и там даже еще лучше смотреть.
А как можно сделать постоянную проверку PRV ? что бы мне постоянно проверять состояние импульсного выхода, а не по нажатию на кнопку
Придумал вот такой способ, насколько он правильный ?
Проверяем каждый раз при смене значения бита


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Высокоскоростные выходы/выходы и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2017 18:24 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Добрый вечер, не могу прочитать частоту импульсов на входе 0
Подключил энкодер, его крутит шд, индикатор 0.00 на плк мигает, сигнал есть, но вот PRV ни в какую не считывает частоту с него.
Уже даже осциллограф подключил, проверил импульсы.
Поставил второй PRV, который считывает частоту на импульсном выходе 0 ( куда подключен шаговый двигатель ) всё отлично работает, а вот на импульсном входе не хочет считывать, всегда 0.
Пробовал ставить значение C=0003, 0013, 0023, 0033, не помогает.
Куда копать? уже весь вечер сижу, ковыряюсь
настройки импульсного входа тоже пробовал разные ставить


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Высокоскоростные выходы/выходы и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2017 20:28 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Подключите PRV через P_On, пусть всегда работает.
проверил PRV #10 #3 на CP1L, считает частоту. Вы настройки загрузили в контроллер?

Цитата:
Возник вопрос, какой командой, или каким образом можно проверять наличие импульсов или работу (состояние) импульсного выхода?

Значение счётчика выхода 0 лежит в A276 DINT
A280.00 Импульсный выход 0 Флаг Разгон/торможение
A280.03 Импульсный выход 0 Флаг Вывод импульсов завершен
A280.04 Выполняется вывод импульсов

Там ещё много чего в инструкции....


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Высокоскоростные выходы/выходы и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2017 20:33 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Да, всё настройки загрузил (программу, параметру и даже все остальные галочки )
Даже перезагружал контроллер, не считает и всё :cry:
Уже подключил 0,1,2,3 импульсные входы, инифига
Какие параметры надо выставить в настройках импульсного входа? На скриншоте прошлом сообщении они тоже открыты
Через пару часов попробую вообще новый проект с одной командой prv создать.
В мануале w451_cp1_cpu_unit_programming_manual_ru.pdf
Ничего не нашел про биты A280

Не хочет работать, вот снял небольшое видео
https://youtu.be/kedsBSZisgg


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Высокоскоростные выходы/выходы и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 10:46 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Посмотрел видео.
Косяк есть, вход настроен на "со сдвигом фаз" а к контроллеру подключен только один провод от энкодера.
Или подключить второй, или в настройках поставить "инкрементный вход"

Если память не изменяет, после изменения настроек счётчиков, питание нужно передёрнуть.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Высокоскоростные выходы/выходы и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 11:27 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Олег писал(а):
Или подключить второй, или в настройках поставить "инкрементный вход"
Если память не изменяет, после изменения настроек счётчиков, питание нужно передёрнуть.

Подключил второй провод- не помогло, поставил инкрементный вход, тоже не помогает, питание тоже дергал :cry: :cry: :cry:
Такое ощущение, что у меня не настраиваются входы, поставил 0 и 1 вход на быстрые, инкрементные, даже поставил вход 0.01 на выход 100.05, и это срабатывает (по идее эти входы уже должны были переключиться в другой режим), но частоту на входах не считает


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Высокоскоростные выходы/выходы и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 11:54 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
A270 DINT
тут лежит значение счётчика 0,
Если настроили вход и правильно подключили энкодер, в этом адресе будет счётчик импульсов.

Убедитесь что он считает.

Считать частоту можно только со счётчика 0, на скрине Вы пытаетесь читать со счётчика 1.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Высокоскоростные выходы/выходы и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 12:00 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Олег писал(а):
A270 DINT
Убедитесь что он считает.
Считать частоту можно только со счётчика 0, на скрине Вы пытаетесь читать со счётчика 1.

там пусто, вот скрин
Пробовал убирать галочку Использовать высокоскоростной счетчик 0, пробовал менять режим на Обычный вместо Быстрого, пробовал менять сборос программы, ничего не помогает


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Высокоскоростные выходы/выходы и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 12:04 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
То что на скрине, точно загружено в контроллер?
Выгрузите сетап и посмотрите.
если всё совпадает, выключите питание контроллера и включите через пару секунд.
Если энкодер подключен на 0.00, должно всё работать.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Высокоскоростные выходы/выходы и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 12:11 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Да, как на скриншоте, пробовал перезагружать и делать выгрузку, не помогает, загружаю видео
https://youtu.be/NZEIqznSnPc


Отредактировал vas455. Дата редактирования: Вс ноя 05, 2017 12:14.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Высокоскоростные выходы/выходы и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 12:13 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
IN0 должен буть как "Обычный"
"Быстрый" это для коротких импульсов, меньших чем скан проги


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Высокоскоростные выходы/выходы и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 12:21 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Переставил на обычный, не помогло.
Можно ли как-то сделать полный сброс ?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Высокоскоростные выходы/выходы и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 12:24 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
меню ПЛК>>Очистить все области памяти.

У меня контроллер младше, всё работает.
https://yadi.sk/i/BpHypZV63PRTLd


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Высокоскоростные выходы/выходы и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 12:39 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Нашел я в чем был косяк..
Подключил в порту 0.08 и всё заработало.
Много различных конфигураций (режимов) подключения в мануле указано (High-speed counter 0
(Phase A, Increment,or Count input), Quick-responce input (который как раз 0.00)
И как оказалось, это разные вещи
И можно даже не ставить галочку Использовать высокоскоростной счетчик


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Высокоскоростные выходы/выходы и другие вопросы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 23:26 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Не поверите, мне тоже инструкцию лень копать :lol:


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 46 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2, 3, 4  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3