Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25 Сообщения: 518
|
Так всегда. Когда у подчиненных начинаются чудеса - идешь и делаешь сам.
Мне так на 3 частотниках V1000 - входа палили.
Я был в отпуске. (запустили кусочек линии после мелкой модернизации). Звонят - сдох ЧП, что делаем - меняем или перенастраиваем входа. Дал разрешение на поменять - чтоб выяснить причину - если что по гарантии. Через 3 дня опять - то работает то нет. Типа начинают мне говорить - партию ЧП плохую нам продали V1000.
Я так немного ругнулся телефону -сказал что скорее всего последовательно питание ЧП и внешние 24 вольта на входа засадили - общие 48 вольт.
Ответ - два инженера лучших ходило - все как надо включено - ЧП повинны.
Вышел из отпуска - за 2 минуты показал народу как собрано. Народ увидел что да 48 - вольт.
_________________ А нам, все равно, и ровно.
|
|