Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Чт мар 28, 2024 12:20

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 23 сообщений ]  На страницу 1, 2  Вперёд
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Решено. Проблемы с подключением через Ethernet/Ip
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 16:17 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 21, 2015 12:26
Сообщения: 39
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой такого рода. На свежую семерку 64 установил CX-One. Подключение к etn11 работает, к другому контроллеру по Ethernet/Ip подключиться не могу. Пишет стандартное сообщение как при отсутствии связи с контроллером. На этом же пакете на другой машине все работает. Заранее благодарен за любую помощь.


Последнее редактирование: ZeroN, дата: Ср ноя 15, 2017 09:34, всего редактирований: 3.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением через Ethernet/Ip
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 17:48 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 19, 2016 22:19
Сообщения: 38
1. Таблицу ввода/вывода "вредного" ПЛК в студию.
2. Брэндмауэр/антивирус временно отключить.

Подключение прямое? Без всяких шлюзов?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением через Ethernet/Ip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 11:48 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 21, 2015 12:26
Сообщения: 39
uPTX писал(а):
1. Таблицу ввода/вывода "вредного" ПЛК в студию.
2. Брэндмауэр/антивирус временно отключить.

Подключение прямое? Без всяких шлюзов?


По поводу подключения ничего сказать не могу. Производственная сеть. Но с других машин подключение идет.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением через Ethernet/Ip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 12:52 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 19, 2016 22:19
Сообщения: 38
Не... не... вся таблица особого интереса не представляет.
Вы покажите настройки EIP-а.

И еще попробуйте подключиться не по EtherNet/IP, а по простому Ethernet порт 9600.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением через Ethernet/Ip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 13:28 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 21, 2015 12:26
Сообщения: 39
uPTX писал(а):
Не... не... вся таблица особого интереса не представляет.
Вы покажите настройки EIP-а.

И еще попробуйте подключиться не по EtherNet/IP, а по простому Ethernet порт 9600.


Переустановил систему на XP появилась при подключении другая ошибка.

Так-же при первом запуске проекта ругался на отсутствие CPS на данный модуль, скинул его в папку с CPS, взял с рабочей машины.

По обычному Ethernet подключиться не получилось.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением через Ethernet/Ip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 14:03 
Не в сети

Регистрация: Пн сен 19, 2016 22:19
Сообщения: 38
Я не знаю структуру вашей сети и куда подключен ПЛК.
Но для начала, для тестов.

1. Маску подсети установите 255.255.255.0

2. Таблица "IP Address Table" у Вас пустая, поэтому "Conversion" выставить либо в Auto(dynamic), либо в Auto(static) в зависимости от п.3
3. Удаленный IP НЕ меняется динамически? Это Вам нужно? Если да, то п.2 требует экспериментов, если нет... то. п.2 Auto(dynamic), а здесь удаленный IP меняется динамически.

Какие настройки сетевой карты имеет Ваш подключаемый ПК ?

С маской всё таки, последним пунктом стоит поразвлекаться. Если всё выше не поможет.
ping кстати стабильный?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением через Ethernet/Ip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 14:16 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Вы не можете подключится через модуль Ethernet по сетке к вашему контроллеру с удаленного компа ???
Типы PLC в проекте программера и контролллер к которому вы пытаетесь подключится совпадают по модели...,что то на ваших скринах разные типы PLC видны...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением через Ethernet/Ip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 14:47 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 21, 2015 12:26
Сообщения: 39
DEFO писал(а):
Вы не можете подключится через модуль Ethernet по сетке к вашему контроллеру с удаленного компа ???
Типы PLC в проекте программера и контролллер к которому вы пытаетесь подключится совпадают по модели...,что то на ваших скринах разные типы PLC видны...


Скрин с CJ2M я отправил, что бы показать какая ошибка, так как той системы уже нет, но коммуникационный модуль у обоих контроллеров одинаковый - EIP21


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением через Ethernet/Ip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 14:50 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Тип PLC в программере и реальный контроллер совпадают .......


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением через Ethernet/Ip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 14:58 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 21, 2015 12:26
Сообщения: 39
uPTX писал(а):
Какие настройки сетевой карты имеет Ваш подключаемый ПК ?


Стандартные, получение всех адресов автоматически.

uPTX писал(а):
ping кстати стабильный?


Да с пингом все в порядке. В этом же кабинете с этого-же роутера все работает на других машинах.

uPTX писал(а):
3. Удаленный IP НЕ меняется динамически? Это Вам нужно? Если да, то п.2 требует экспериментов, если нет... то. п.2 Auto(dynamic), а здесь удаленный IP меняется динамически.


На сколько я понимаю удаленный IP это собственно моя машина? То-есть если у меня получение адресов идет автоматически, значит и в настройках модуля тоже должен стоять автомат.

С остальным попробую поиграться, но это проблема так как контроллер уже в работе.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением через Ethernet/Ip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 14:59 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 21, 2015 12:26
Сообщения: 39
DEFO писал(а):
Тип PLC в программере и реальный контроллер совпадают .......


Все верно. Но при этом выдается сообщение о том, что данный контроллер не поддерживает такой тип связи.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением через Ethernet/Ip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 15:02 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Какой реально контроллер у вас с которым нет связи и какой модуль Eth реально прикручен в к нему...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением через Ethernet/Ip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 15:03 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 21, 2015 12:26
Сообщения: 39
DEFO писал(а):
Какой реально контроллер у вас с которым нет связи и какой модуль Eth реально прикручен в к нему...


Контроллер CJ1M CPU12, модуль EIP21


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением через Ethernet/Ip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 15:07 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 21, 2015 12:26
Сообщения: 39
А можно ли EIP21 перевести на Ethernet FINS/TCP ?? К FINS\TCP нормально подключается.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением через Ethernet/Ip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 15:20 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Версия программера какая....с другими модулями Etn 11 -21,старые версии Ethernet модулей связь есть...


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 23 сообщений ]  На страницу 1, 2  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3