 Заголовок сообщения: Отключение контроллера при обрыве связи
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 15:04 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 20, 2017 20:20
Сообщения: 72
Контроллер располагается в Main Rack. В Rack 01 располагаются модули аналогового входа.
При отключении кабеля из гнезда в Rack 01 или отключении питания Rack 01, контроллер отключается, ни один светодиод не горит.
Возможно-ли настроить реакцию контроллера на пропадание связи с Rack 01, чтобы контроллер продолжал работать, при этом диагностировал пропажу связи с Rack 01 ?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отключение контроллера при обрыве связи
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 20:01 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Изменение таблицы ввода вывода (пропажа модулей) это критическая ошибка.

Нафига кабель или питание отключать?

evgeny писал(а):
контроллер отключается, ни один светодиод не горит.

Он в стоп должен перейти и ERR загорится.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отключение контроллера при обрыве связи
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 20:26 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 20, 2017 20:20
Сообщения: 72
У нас распределенная система. CPU + 2 шкафа с модулями. Если пропадет питание в одном из шкафов с модулями, то контроллер уходит в стоп и мы теряем всю систему ?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отключение контроллера при обрыве связи
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 10:48 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
что-то типа SmartSlice вам нужно применять раз такие дела творятся с отключением.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отключение контроллера при обрыве связи
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 19:10 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Это не распределённая система.
Общая длина всех кабелей для CJ не более 12 метров.

Запитайте мозги шкафов с модулями, от шкафа с CPU


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3