alexjdie писал(а):
тип данных, нижний в кружочке типа - bool, в верхнем тип- channel.
ps: странный у вас подход, программу так или иначе надо изучать, но раз "исключительно выбор инструмента", то вам надо:
1. схема. (если ее нет, то руками по "мусинкам" по "мусинкам")
2. выгруженная программа (я так понимаю есть).
3. ищите на схеме интересующий вас узел, определяете какой выход с plc управляет им.
4. в программе ищите данный выход, и смотрите как он активируется.
5. дальше уже по ситуации
ps2: ну и если не секрет выложите программу. (может чего опытные специалисты найдут)
bool - понимаю, channel (для данного применения) - не понимаю.
Ответы на вопросы:
1. Схемы нет, но есть общее понимание её структуры. Оно типовое. Т.е. совершенно ничего экстраординарного.
2. Да, есть.
3. Какой выход на схеме, если на RxD МК присутствуют ВЫХОДНЫЕ адекватные импульсы? И на монтажке тоже. Очень прошу далее этот вопрос не муссировать во избежание зафлуживания темы.
4. Вы видимо плохо вчитались в пост - в программе нет данного выхода. Мало того, я и залез в программу в надежде увидеть это выход. Но его там нет, имитация HMI оказалась... HMI. То есть да, изменение содержимого регистров ПЛК без уведомления об этом оной.
5. По ситуации - это
найти способ обнаружить те регистры, к которым обращается HMI.
Программа не секрет:
https://dl.dropbox.com/s/m59sdgfsmfnrke ... 1.cxt?dl=0