Олег писал(а):
Да и забей на это предупреждение, просто сообщение что используешь один и тот-же бит в выходной команде, ну можно в настройках программера отключить это предупреждение.
Подскажите,где в настройках программера отключить предупреждение дублирования вывода SET,RSET.
В параметрах отключено..

Компилятор все равно выдает предупреждение.
Цитата из мануала:"8. Если установлен флажок Check duplicated output and TIM/CNT No (Проверять дублирование
выхода и номера таймера/счетчика), то при вводе выхода и таймера/счетчика в программу
осуществляется проверка на наличие выхода и таймера/счетчика с данным адресом в программе.
Результат может отображаться в окне вывода.
Заметьте, что дублированное использование адресов в командах SET и RESET не проверяется,
поскольку это часто используемая пара команд."Где логика????
Версия программера 9.51
Спасибо!
Все вопрос снят в Program Check Options
(Параметры проверки программы) в меню PLC (ПЛК) выбрал уровень проверки "В"
проблема решилась.