 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 14:39 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Вначале пробовал это вариант, тоже почему-то не получилось.
Сейчас работает, но счетчик принятых байт почему-то показывает больше чем нужно, в пакете 2 байта, а в ячейке 1353 показывает, что принято 3 байта.
в плк отправляется 01 03 02 08 92 3e 29 и он считает, что тут три байта данных :cry:

UPD:Всегда считает больше на 1 байт чем принято
посмотрел через мультивей, в пакете 4 байта, в счетчике 5


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 17:29 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Вопрос тоже снят, все верно считает, я не учёл первое значение 02 из всего ответа 01 03 02 08 92 3e 29
Так как измереное напряжение в байтах 08 92 (219.4 вольта).


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 17 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3