 Заголовок сообщения: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 15:34 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Добрый день! тем про modbus уже много, пришлось прочитать почти все, но так и не разобрался в чем у меня косяк, описываю проблему.
Есть измеритель напряжения и тока с выходом RS485, подключил его к модулю CIF11 на плк CP1E N30 (пробовал и на CP1H)
Адрес слейва 1
скорость 9600, 8,1,N
дип переключатели все настроил, порт в настройках тоже настроил.
Проблема в том, что на выходе из плк совсем другие данные вылетают.
В ячейку D1300 записываю #0001
В 1301 записываю #0003
команда на чтение
Так же подключен шнурок usb-rs485 и в программе Serial Port Monitor отслеживаю что отправляет плк, но вместо команд 01 03 он отправляет в порт 7f 7e.
В чем может быть проблема проблема?

Мне нужно считать данные из регистра 40100 измерителя напряжения, через usb-rs485 и программу EasyBuinled Pro все прекрасно считывается, нужный мне запрос из выглядит так: 01 03 00 64 00 01 c5 d5, в ответ получаю необходимое напряжение.
Во вложении так же сама программа, она максимально простая, после нажатия кнопки записываются данные и начинается обмен, уже как только ни пробовал записывать данные в ячейки, получается что-то не то


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 15:53 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Параметры протокола правильно в ПЛК выбраны (записаны)? ASCII и RTU не перепутали?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 15:58 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
в настройках стоит modbus rtu
Даже не нашел где выбирается rtu\ascii (ASCII там вроде вообще нет)


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 16:49 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
А что пишете в D10 - D60? И самое главное в каком формате?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 16:53 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
В D10 пишу #0001 и это переносится в D1300 (адрес слейва)
В D30 пишу #0003 и это переносится в D1301 (номер функции)
И так далее все параметры заношу, пишу в ячейки D10-60 что бы разобраться как и что работает (что бы постоянно константы не задавать и программу не заливать заново) напрямую в D1300 и далее тоже пробовал писать, все то же самое
Задаю в шестнадцатеричном формате ( пробовал и в двоичном и десятичном, результат одинаковый)


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 18:13 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
DIP переключатели на модуле в 2 проводке стоят?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 18:15 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Все ON Кроме 4.
пробовал еще 1 в off, ничего не меняется


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 18:34 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Параметры в ПЛК надеюсь загружали? Ну и питание после этого нужно передернуть.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 18:35 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
конечно загружал, уже раз 5, питание тоже передергивал, могу снять видео как все это работает, если нужно


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 07:58 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Попробуйте 5 пин в ОФФ.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 08:02 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
не помогает, все так же, 7f 7e


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 08:06 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
В сниффере включите отображение в HEX.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 08:10 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Там уже hex, мультивей показывает тоже самое
Внизу чек бокс string, hex и тд это на отправку строки из нижнего окна программы


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 12:25 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 08, 2017 01:28
Сообщения: 152
Откуда: Рязань
Решение проблемы найдено.
Нужно было просто поменять полярность AB
Но непонятно почему, теперь A-B, B-A


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CP1E,H проблемы с адресами и функциями modbus
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 12:57 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Ну это как бы первый шаг в поиске проблемы. Я даже не стал заострять на этом ваше внимание.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 17 сообщений ]  На страницу 1, 2  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3