cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
Нет команды TIMX http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=4&t=387 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Izergill [ Вс авг 10, 2008 06:41 ] |
Заголовок сообщения: | Нет команды TIMX |
Пишу проект в программере вер. 6.1, контроллер CJ1M, при попытке вставить TIMX(550) ничего не получается - блок красненький и без параметров; пытаюсь найти через find instruction, а там вообще нет ее... |
Автор: | bon [ Вс авг 10, 2008 15:54 ] |
Заголовок сообщения: | |
есть она тама, просто проект по умолчанию обрабатывает таймера как BCD, ты пытаешься обрабатывать как binary. вот в свойствах проекта это и поставь. Тогада и будешь обрабатывать TIMX. Стаится в PLC -> Proprties->ставишь чекбокс Execute_Timer\Counter as Binary. Кады будешь заливать скажет что нужно изменить способ обработки в контроллере. |